32米长,18米宽,6米高的羽毛球馆的通风

32米长,18米宽,6米高的羽毛球馆的通风
snail_yin
2011年06月22日 22:34:17
2楼
羽毛球对于风速要求非常高,通风尤其是气流组织应详细计算,最好采用专业软件分析。
回复
chengdongpingcdp
2011年06月22日 22:37:15
3楼
这球馆不是用于什么比赛的,只是员工周末用于普通娱乐而已,所以可以简单点不?
回复
snail_yin
2011年06月23日 10:03:48
4楼
可以简单一些,但还是需要手工进行必要的气流组织计算。
回复
crazy_123456
2011年06月27日 14:02:20
5楼
好像不但是要通风吧。应该是需要空调的,控制射流穆端到达工作面的风速是关键。
回复
snail_yin
2011年06月29日 09:08:58
6楼

是否要空调和定位有关。
回复
crazy_123456
2011年06月29日 12:44:51
7楼
羽毛球场馆通常要求风速<0.2M/S这是关键~空调形式,风口形式也有多种选择。体育场馆空调设计可以参考《体育场馆空调设计》。
回复
flier_01
2011年06月29日 13:20:27
8楼
要求不高的职工球馆
可简单计算一下
控制好工作区风速就好了
回复
szdingo
2011年08月03日 15:53:32
9楼
这种小羽毛球馆不用那么麻烦吧!!呵呵!在现实中好像都没有通风的,只看到有同窗和风扇。呵呵!
回复
luandh211
2012年02月14日 23:07:19
10楼
通风和空调结合,我正设计一个12米高的羽毛球馆,打算采用旋流风口下送,哪位有没有相关气流模拟软件,共享下啊~
回复
john3218
2012年02月15日 00:18:39
11楼
广州学校羽毛球馆做法就是:如果在一层,顶部百叶侧边开够建筑面积7%,环绕球场;顶部一个造型,一条缝既能防雨,又能全面排风,同时底部离地面高1m的地方侧面做高600mm的百叶环绕球场,这样自然排烟,自然补风,不做空调。

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-15 14:36 编辑 ]