我山区县有小水电站200多间(座)分布很广与配网用户混合输送(即厂网合一),丰水期电站满负荷送网,一旦线路故障跳闸电站满负荷的电能涌向用户。瞬间有功过剩电压漂升造成用户用电设备过电压而烧毁。为了解决这问题,供电局要求电站业主在电站10kv出口处安装带过压保护功能的断路器。由于雷电的过电压断路器经常跳闸这就苦了电站运行人员。请教论坛里面的专家、师傅、高手们有无其它办法解决过电压保护问题。谢谢!
楼主说的两种过电压,雷击过电压用避雷器,不能让线路跳闸。
发电机超速(甩负荷)的过电压,应在水闸控制中和励磁控制考虑,超速时快速关小阀门,降低出力,励磁控制中应有“电压负反馈”。
回复
3楼
雷击过电压用避雷器,不能让线路跳闸。
是啊!但我们这里就强制要安装带过压保护功能的断路器。各电站是有甩负荷设备,但不管用,等电站运行人员把机组停下来已经晚啦
回复
4楼
完全搞不懂,详细说一下呀!
回复
5楼
是这样的,山区有自然村五个分别约40户合计约200户1200人,同时新建一座200kw水电站,离供电所约5km处安装一台真空断路器,该台断路器一跳闸那电站的200kw负荷涌向五个自然村200户,瞬间的过电压烧毁了用户的电气设备。
回复
6楼
在过电压保护中增加0。5-1秒延时就可以躲过雷电作用时的跳闸。
回复
7楼
路过,正想学习这方面的知识
回复
8楼
是啊!我也是这样想的,加安装时间继电器设置1S延时动作。但供电局就是不同意。
回复
9楼
建议使用快速反应的调速系统.
回复
10楼
你让供电局按电能质量监测,让他们保证电压质量.
回复
11楼
供电局是大爷,你的问题要你解决,他的问题也要你解决。你还想他保证,呵呵。
回复