【请教】CT在端子上接线接地线应该放在哪侧?
syf3456
Lv.2
2011年06月22日 17:31:48
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
接地线是放在CT这一侧还是应该放在现在的位置,另外CT端子连片应该放在哪一侧?
接地线是放在CT这一侧还是应该放在现在的位置,另外CT端子连片应该放在哪一侧?
免费打赏
wkdlld
2011年06月25日 17:51:18
2楼
CT理论上是需要就近接地,在端子排上最好是在CT侧接地。连接片也是在应该在CT侧,检修时防止CT开路。
回复
co-123321
2011年06月29日 16:46:35
3楼
按图接就没错
回复