对于网络机房,面积选多大,用电量有多大,有没有什么规定里有指标?比如说多少用户要多大面积,用电量大致多少的?

对于网络机房,面积选多大,用电量有多大,有没有什么规定里有指标?比如说多少用户要多大面积,用电量大致多少的?
免费打赏
sqh1971
2006年05月17日 18:49:28
2楼

对于网络机房,面积选多大,我认为不算重要,主要是通风好,能放开网络机柜和相关设备.便于桥架和管线敷设.人员在房间有操作空间.至于用电量不大,但是一定单独回路,双电源更好,便于使用.
回复
t800
2006年05月18日 12:48:28
3楼
我记得以前帖子上有过这个问题。
回复
crazyboy
2006年05月18日 13:12:08
4楼
哪个帖啊?我没找到,楼上给个链接
回复
crazyboy
2006年05月19日 08:49:24
5楼
讨教一下了
回复
colecat97
2006年05月19日 10:48:42
6楼
按照国标的要求: 第2.2.2条 电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定:

  一、主机房面积可按下列方法确定:

  1当计算机系统设备已选型时,可按下式计算:

  

  式中A——计算机主机房使用面积(㎡);

    K——系数,取值为5~7;

    s——计算机系统及辅助设备的投影面积(㎡)。

  2当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计:

  

  式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(㎡/台);

    N——计算机主机房内所有设备的总台数。

  二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。

  三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5~4㎡计算。
用电量则要看你机房内的设备了,一般情况下UPS的容量+精密空调的+机房内照明、办公的用电等等这些用电设备吧
回复
colecat97
2006年05月19日 10:50:53
7楼
估计你可能没有那个国标,给你上传一个吧
回复
crazyboy
2006年05月19日 11:07:33
8楼
资料收藏了,谢谢楼上的
回复
colecat97
2006年05月19日 11:09:44
9楼
有什么问题可以一起讨论一下,一起进步一起提高嘛
回复
crazyboy
2006年05月19日 12:21:00
10楼
面积是可以这么参考,不过用电量还是挺难估的,因为究竟会有什么设备还是不确定,机房和用电量都是预留的
回复
colecat97
2006年05月19日 13:19:11
11楼
这个机房给什么样的客户用的?
IDC机房?