比较一下两种配电?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年05月17日 16:37:07
只看楼主

大家在平时设计时更倾向于哪一种?

大家在平时设计时更倾向于哪一种?

1147855018902.gif

免费打赏
tcchezhong
2006年05月17日 16:42:36
2楼
B省钱。
回复
ahei1983
2006年05月17日 16:44:53
3楼
看情况阿。A比较好。但是设计时经常采用B.
回复
xudi1234
2006年05月17日 16:48:16
4楼
我一般考虑A!
区别::A造价贵点(估计相差不多),B便宜点;
A断路器选择有误(我认为)63A应为50A,(不算上下级)!
B减少了配电级数!
回复
bobby_23198159
2006年05月17日 17:08:49
5楼
A本身就错了.上下级应差1.5倍.即63与50不能配合.
B是我们的一般用法.经济也比较安全.
回复
家辉
2006年05月17日 17:39:08
6楼
看场合吧,如果相隔较近就B了
回复
mmhwe
2006年05月17日 18:10:42
7楼

基本同意
回复
cgh5123
2006年05月17日 18:49:58
8楼
A的选择性差,B的比较正确实用
回复
aoldman
2006年05月17日 19:31:40
9楼
这里不需要整定配合,小电流系统采用A方案,大电流系统采用B方案,因为A方案的断路器其实就是隔离,只是小系统隔离开关难看了点,并非是保护配套。
此外,很多场合电力系统要求有“明显断开点”,即肉眼看到的断开,此时只能选择B了。
回复
hys_nc
2006年05月17日 19:45:33
10楼
B的配电方式要好很多!
可是实际中使用A的方式仍然有很多人!
回复
zyzylz
2006年05月17日 20:30:42
11楼
我选择A
回复

相关推荐