线电压显示问题?
smxgwj
smxgwj Lv.3
2011年06月22日 08:55:54
只看楼主

微机保护配电所线电压显示问题?一段母线相电压:A相B相C相 全部显示正常,但是三相线电压AB BC 显示为5KV AC显示为10KV。请高手解释为什么?

微机保护配电所线电压显示问题?
一段母线相电压:A相B相C相 全部显示正常,但是三相线电压AB BC 显示为5KV AC显示为10KV。请高手解释为什么?
免费打赏
lingxuct
2011年06月22日 09:58:52
2楼
PT二次的B相断线了。
回复
jy21ci
2011年06月24日 16:24:11
3楼
请问管主,B相断线,怎么会如楼主所说的显示正常啊?
回复
awy420
2011年06月24日 19:04:54
4楼
求教,为什么PT二次B相断了,会是这样呢
回复
panshuoguang
2011年06月24日 20:19:18
5楼
回复