压机和蒸发器都结霜严重
fuxin1987
fuxin1987 Lv.4
2011年06月22日 00:00:35
只看楼主

实验室3P系统,工况室内干湿球:7/6,冷凝器水冷。。。实验运行一段时间后,压机整个基本上都结了厚厚的霜,都快成冰了。。室内蒸发器从膨胀阀后到整个蒸发器结霜严重。。。。我分析着:压机结霜严重,应该制冷剂加多了,但是膨胀阀后就结霜,这不又说明制冷剂少了吗。。。有点矛盾。不明白 为什么???最后找问题,蒸发器分两路膨胀阀,发现其中一路热力膨胀阀的调节旋杆全开。。关小后问题会解决,都不结霜了。。。不明白为什么。。。。

实验室3P系统,工况室内干湿球:7/6,冷凝器水冷。。。实验运行一段时间后,压机整个基本上都结了厚厚的霜,都快成冰了。。室内蒸发器从膨胀阀后到整个蒸发器结霜严重。。。。

我分析着:压机结霜严重,应该制冷剂加多了,但是膨胀阀后就结霜,这不又说明制冷剂少了吗。。。有点矛盾。不明白 为什么???

最后找问题,蒸发器分两路膨胀阀,发现其中一路热力膨胀阀的调节旋杆全开。。关小后问题会解决,都不结霜了。。。不明白为什么。。。。
免费打赏
renzhaobao
2011年07月20日 22:35:09
12楼
应该是膨胀阀调节不灵敏吧!
个人感觉是你的蒸发配置小了,但也有可能是你的蒸发侧散热环境温度较低,冷量换热较小,导致回气温度较低,甚至造成压缩机液击,多热度较小吧!另个角度看是冷媒多了引起,也就是你调小了膨胀阀开度,过热度加大了 就没结霜现象了!
请各位指正