【讨论】漏振怎么处理啊 ?
liudong87
liudong87 Lv.4
2011年06月21日 18:52:32
来自于工地图片
只看楼主

本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?[ 本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]

本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?

[ 本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]

DSCF2801.jpg


DSCF2804.jpg

免费打赏
zhuhuailing1889
2011年06月26日 14:34:43
62楼
处理这个问题:
1、对于面积比较大的,最简单的方法就是使用提高一个标号的微膨胀细石砼,但要凿除不密实的基底,并用清水冲洗干净,模板支设要留出浇筑砼的漏斗,振捣密实,注意洒水覆盖养护,待砼凝固后,剔除多余部分即可;
2、对于面积较小的,可用干硬性微膨胀砂浆橡皮锤敲实;监理要求严格时,可加入10:1的金刚砂;
3、对于蜂窝麻面,用与搅拌站相同的水泥掺加部分白水泥,用建筑胶调和抹面即可达到原色效果。
回复
fy11422
2011年06月26日 16:02:45
63楼
凿掉,用水冲洗,用砼强度高一级浇筑,
回复
liuyang_dh
2011年06月26日 17:35:00
64楼
向各位前辈学习,受益匪浅啊。
回复
yueqian911
2011年06月26日 18:45:02
65楼
可以啊,学学,关于这一类的处理方法在哪本书上有说明呢?
回复
skone7074
2011年06月27日 00:00:29
66楼
敲掉重做,漏浆较严重
回复
xgs182
2011年06月27日 08:16:56
67楼
将漏振处的松散混凝土凿除,清洗干净,用高出一个标号的细石混凝土进行修补,混凝土内加适量的膨胀剂。
回复
zhuwangneng
2011年06月27日 16:49:43
68楼
这算什么啊,在我的工地上什么都有可能发生
回复
122-wyx
2011年06月28日 15:05:17
69楼
砸了重浇,还能怎样啊
回复
liudong87
2011年06月28日 18:00:55
70楼
采用高强无收缩灌浆料,处理。原因,独立基础连梁与柱节点区,钢筋比较密振捣不到位,独基坡面混凝土强度低,工人较懒,怕混凝土流出。漏振严重。建议以后施工单位严格控制振捣手,选择素质高的队伍。
回复
zwc8702
2011年06月28日 20:40:33
71楼
应该先做个砼的修补方案,再根据修补方案对砼进行并应做砼修补记录
回复