本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?[ 本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]
本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?
[
本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]
42楼
经典,真的很棒,同意你的观点!呵呵
回复
43楼
漏振部位挺大的,不应该用砂浆,应先剔凿后,支模灌高标号砼,支模可多支出一块来,等拆模后,再将多余部分剔凿
回复
44楼
soga,长见识了
回复
45楼
针对认错严重的混凝土缺陷必须采取加固措施
1凿除松散石子,浮浆
2高压空气吹干净
3支模并且封严*(留喇叭口)
4采用高强度灌浆料补齐
回复
46楼
重新设计做加固
回复
47楼
1、折模后等两天,等强度稍微高点。人工轻轻凿除松散砼,成上大下小,便于振动棒振捣。
2、用清水冲洗干净,模板做成牛腿状,牛腿上口应盖过孔洞最高面并封严。
3、用比原砼高一个等级的微膨胀细石砼浇筑,砼面应盖过孔洞最高位置,用振动棒或粗钢筋仔细捣实。
4、拆除模板,轻轻凿除多余部分砼。
补充:也可用灌浆料,施工也较方便,但对模板要求很高。。我们总工一直不赞成使用灌浆料,说灌浆料补狗洞有缺陷!
还有什么不清楚的联系我 TLE:028-87746548
回复
48楼
恩,学习了。
回复
49楼
细石砼灌注
回复
50楼
可以用高一等级的微膨胀细石混凝土浇捣,保证密实,保证强度
回复
51楼
内部怎么样,凿开来看吧,不严重的话么用高一级水泥浆灌注就可以了