【讨论】漏振怎么处理啊 ?
liudong87
liudong87 Lv.4
2011年06月21日 18:52:32
来自于工地图片
只看楼主

本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?[ 本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]

本工程由于漏振出现严重问题怎么处理啊?

[ 本帖最后由 liudong87 于 2011-6-21 18:59 编辑 ]

DSCF2801.jpg


DSCF2804.jpg

免费打赏
要你命3000
2011年06月22日 17:59:04
22楼

对头,首先摸清程序。常规做法就是上面有网友提到的,清除表面浮浆及松动的石子,湿润,采用高一标号的微膨胀细石混凝土填塞,封好模板,养护好。 一级建造师教材上好像是这么说的。
回复
penghaizhe
2011年06月22日 19:17:48
23楼
你的都是小毛病了看看我这个吧 都无语了
回复
zwh_713
2011年06月22日 20:00:38
24楼
学习中,谢谢楼主!
回复
l-f-y12193011
2011年06月22日 21:01:14
25楼
学习中,天天看现场图片,因为去现场太少,希望各位朋友多传点
回复
gaogaogang
2011年06月22日 21:15:46
26楼
从图片上看来是比较严重的烂根现象,是质量问题,处理方案:
1等到强度达80%以上,清理根部松散砼;
2发水12小时以上;保持接口湿润,
3用高一等级的细石砼灌注.
回复
lileilei1984
2011年06月22日 21:44:30
27楼
什么位置的?梁上的么?
回复
huoyp
2011年06月22日 23:42:22
28楼
不错,看看大家的谈话,长见识,望大家继续交流呀。
回复
yaoqiang192006
2011年06月22日 23:57:45
29楼
打掉没有震动的,用高一个等级的膨胀混凝土浇筑!
回复
an-ye-tian
2011年06月23日 07:27:31
30楼
正好遇到了这个问题,谢谢指点啊。
回复
灬一一灬
2011年06月23日 08:39:13
31楼
学习,又什么好的处理方案没
回复