【请教】电容、功率、电流与容量之间的关系
cxh1009
cxh1009 Lv.4
2011年06月21日 16:46:18
只看楼主

一电容柜为400KVAR,请问刀开关要配多大电流?这跟变压器是1600KVA是什么关系?高压柜中电压互感器柜的配置有哪些内容?

一电容柜为400KVAR,请问刀开关要配多大电流?这跟变压器是1600KVA是什么关系?
高压柜中电压互感器柜的配置有哪些内容?
免费打赏
jqj103.14
2011年06月22日 10:14:10
2楼
熔断器800A
回复
yjyzzj123
2011年06月22日 11:59:20
3楼
刀开关要配额定电流不低于870A的,一般无功补偿的容量为变压器容量的三分之一左右,根据系统无功容量的大小确定。。。高压柜中的电压互感器的二次侧接成开口三角
回复
zhd102288
2011年06月22日 12:03:36
4楼
电容载流量换算:容量/电压/1.732
即:400千乏除400V除1.732,约等于577A,配大一级的刀开关;
跟变压器容量的关系?应该结合负荷端设备来计算的吧;
高压电压互感器柜配置,有隔离开关,电压互感器,避雷器,熔断器,外加微机保护装置。
其实,我也是初学,说的肯定不全
回复
cxh1009
2011年06月22日 14:17:09
5楼
谢谢各位的帮助!
回复
xianzi8023
2011年06月22日 22:22:31
6楼
一般带内容补偿估算的话,按照变压器容量的1/4来算,这个是估算的方法
回复
aini821103521
2011年06月23日 09:51:05
7楼
开关要配在900A以上
回复
syf0323
2011年06月23日 09:59:04
8楼
回复
lichao403538143
2011年06月24日 20:57:46
9楼
回复
hmilysha
2011年06月25日 14:21:36
10楼
刀开关大小是根据电容的电流来计算的
400kvar的柜子共补、分补分别是多少?

然后计算全部投入情况下的总电流
共补电流=容量/(1.732*电容器额定电压)
分补电流=容量/电容器额定电压 (算一相即可)

总电流乘以1.3~1.5倍的系数
回复