请教:女儿墙高度问题~
五六小客
2011年06月21日 13:50:46
只看楼主

正在做个排架厂房,18米跨 6米柱距。共5个开间 做的是18米跨的混凝土三角形屋架,这样侧面的山墙高度就有4M多,本来周围维护女儿墙做个1.2m就差不多了,但是甲方要求全部围起来,这样整个车间的女儿墙高度都有4m高了,我两米间隔设的构造柱,请教大家这样做可以吗,或者还有其他办法?

正在做个排架厂房,18米跨 6米柱距。共5个开间
做的是18米跨的混凝土三角形屋架,这样侧面的山墙高度就有4M多,本来周围维护女儿墙做个1.2m就差不多了,但是甲方要求全部围起来,这样整个车间的女儿墙高度都有4m高了,我两米间隔设的构造柱,
请教大家这样做可以吗,或者还有其他办法?
免费打赏
x1xqq
2011年06月21日 13:55:12
2楼
顶加圈梁,也可再要求中间再加一道圈梁。构造柱与墙设拉结筋。构造措施做到位。
回复
cadxzhou
2011年06月21日 14:10:39
3楼
谁叫你这么围的?山墙部分也围成山字形,这样女儿墙就不会太高。
回复
五六小客
2011年06月21日 15:23:56
4楼
恩 我以前都是围城山字的,但这个旁边有个厂房的
未命名.jpg
回复
hqx0820
2011年06月22日 12:00:22
5楼
4m高的女儿墙要小心了,悬臂板砖墙平面外刚度很小的,而且风荷载体形系数也比较高,最好把结构柱升上去,上面做个压顶结构梁。一般超过2m高的女儿墙设计就要小心了
回复
游子结构
2011年06月25日 08:36:58
6楼
直接整钢筋砼的吧
回复
chen13033576
2011年06月25日 22:09:59
7楼
是啊 现在民用好像说 女儿墙都要做成混凝土的类
哎……
回复
274865417
2011年06月28日 20:28:26
8楼
要通过计算才能知道你的构柱要多大,要多少配筋和构柱间距,你可以按荷载规范里的围护构件计算,体形系数取1.3,阵风系数1.0,这些数,规范上有,然后偏于安生按梁计算柱的配筋,看尺寸及间距是否合适
回复
feiaway
2013年03月12日 13:44:49
9楼
:(:(:(:(:(:(:(:(
回复