10kV电炉变消谐问题 急!急!急!
lengbing94
lengbing94 Lv.3
2011年06月21日 10:44:22
只看楼主

请问高手工厂配电炼铁用的电炉变高压侧10kV 低压侧 660V的 消除谐装置怎么配置 配置在高压侧还是低压侧,容量多少,在图纸上怎么表示,公司接了个工厂配电的活,以前没搞过这个,还请高手指点.

请问高手工厂配电炼铁用的电炉变高压侧10kV 低压侧 660V的 消除谐装置怎么配置 配置在高压侧还是低压侧,容量多少,在图纸上怎么表示,公司接了个工厂配电的活,以前没搞过这个,还请高手指点.
免费打赏
lingxuct
2011年06月21日 11:00:29
2楼
是中频炉?同炉子厂家的电气人员碰一下,他们对电气有什么要求,如何处理谐波。
回复
lengbing94
2011年06月21日 11:10:33
3楼
刚问了一下厂家,厂家说是不管消谐的,只管卖炉子 大侠们快出手吧!
回复
houzaixiang
2011年06月22日 11:36:46
4楼
如果是中频炉,在高压,低压接电容起振用
回复
givealink
2011年06月22日 15:52:52
5楼
一般在低压侧,要根据炉子的和变压器的容量计算,具体找专门做消谐柜的厂家要参数吧
回复
gaozhuo2008qz
2011年06月22日 20:02:36
6楼
楼主所说的这种就是在低压侧安装滤波装置,具体滤波装置容量需要根据变压器容量、负荷大小及种类!
回复
dree234
2011年06月22日 21:57:08
7楼
小电弧炉,高压用10KV肯定大不了,变压器多少的
回复
zxjc_sun
2011年06月23日 16:56:46
8楼
消谐的原则是哪里产生哪里消除,低压侧产生谐波,就在低压侧消除就可以了,如果在低压侧不能完全消除,或消除效果不好,也可以同时在高压侧消谐。
消除谐波首先要测试谐波含量和频率范围,根据频率范围选择消谐频率,根据谐波比率选择消谐容量。
回复
大头菜
2011年06月23日 20:05:51
9楼
电炉是靠两根电极短路产生高温炼钢的,和中频炉不一样,请查阅钢铁电力设计手册,或找鞍山荣信电力电子股份公司寻找解决方案,此公司比较权威。电炉产生的谐波,电压闪变是世界难题,不是容易解决的。本人在钢铁设计院工作多年,就碰到过5吨的小电炉把当地小电网拉垮的事情。最后上了一套SVC。
回复
ansan1997
2011年06月26日 00:04:52
10楼
回复
huadongdianzi
2011年06月26日 12:21:06
11楼
这个谐波还真的很厉害啊。。。。。。。。
回复