办公、商业中央空调系统用电属于消防负荷吗?讨论。考虑好了在说
办公、商业中央空调系统用电属于消防负荷吗?讨论。考虑好了在说
2楼
该帖被浏览了19次 | 回复了0次.为什么呢???!!!!
回复
3楼
负荷可以分为消防负荷和非消防负荷,还可以分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。空调负荷属于非消防负荷,具体如下:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
3.2.1 用电负荷应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。
3.2.4 当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;
3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
(条文解释:消防用电设备包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾报警装置、自动灭火装置、消防应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等)
回复
4楼
不属于消防负荷
回复
5楼
个人认为消防负荷是再发生火灾要持续运行的负荷,供人员疏散逃生用,向上述两种负荷,在发生火灾的时候电源是要被消防模块切断的,所以不是消防负荷
回复
6楼
怎么可能是消防负荷呢?着火时空调用电必须切掉。
回复
7楼
消防泵,消防电梯及用于灭火,逃生以及隔离火灾的设备用电属于消防用电。
回复
8楼
不属于消防用电负荷
回复
9楼
空调属于非消防负荷
回复