GB 50013-2006 4.0.1设计供水量中包含第6项消防给水,但是4.0.2条水厂规模按1~5款的最高日用水量确定,4.0.5条消防用水量又是个强条。消防用水到底由哪里提供?该怎么考虑?是否会影响各小区,企事业单位室外消防给水管网的设计呢?还能否按照室外消防用水由市政管网提供进行设计呢?
GB 50013-2006 4.0.1设计供水量中包含第6项消防给水,但是4.0.2条水厂规模按1~5款的最高日用水量确定,4.0.5条消防用水量又是个强条。消防用水到底由哪里提供?该怎么考虑?是否会影响各小区,企事业单位室外消防给水管网的设计呢?还能否按照室外消防用水由市政管网提供进行设计呢?
2楼
《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第4.0.1条规定设计供水量由6项组成,包括消防给水。第4.0.2条规定水厂设计规模按5项的最高日用水量之和确定,不包括消防给水。此处说的消防给水是指室外消防用水,是按国家现行设计防火规范计算的(包括消防用水量、水压及延续时间等),该消防用水量在水厂设计中一般储存在清水池中,用消防液位标注,在水厂正常运行中,为确保消防用水,清水池中消防液位不可任意动用。
回复
3楼
消防用水是非正常用水,不考虑在设计用水量内,仅用于校核管网。
回复
4楼
这个问题涉及到市政给水管网和小区室外消防管网衔接的问题,市政没有水可供的消防用水量,小区室外消防用水能由市政管网供给吗?我非给排水专业,可能问的有点菜。
回复
5楼
学习了,原来最高日用水量中不包括消防用水量
回复
6楼
这个问题涉及到市政给水管网和小区室外消防管网衔接的问题,市政没有水可供的消防用水量,小区室外消防用水能由市政管网供给吗?我非给排水专业,可能问的有点菜。
回复