最近做采暖设计,对于单管双管系统的选择不是很清楚,对于三层宿舍楼来说,是用单管上供下回好还是双管系统好?请指点
最近做采暖设计,对于单管双管系统的选择不是很清楚,对于三层宿舍楼来说,是用单管上供下回好还是双管系统好?请指点
2楼
三层楼 双管下供下回就可以了
回复
3楼
三层楼 应该 单管串联 省钱
回复
4楼
到底是单管还是双管好呀。。。
回复
5楼
图集上看到: 四层及以下用双管系统,五层及以上(12层以下)用单管系统
回复
6楼
好的,谢谢
回复
7楼
比较好的还是单管顺流式或者带跨越,省事又便于调节。
回复
8楼
建议单管加跨越管上供下回系统,双管系统的话,上下水力不平率大,要加高阻率阀门。
回复
9楼
还是单管上供下回式比较好,系统结构简单,安装方便,造价低,排气方便。跨越式和顺流式都可以。
回复
10楼
做单管上供下回顺流式比较好,系统结构简单,安装方便,造价低,排气方便。跨越式和顺流式都可以。
回复
11楼
单管上供下回是指一个立管,供回只是位置不同吗?完全新人~望指教~
回复