现在做一个礼堂,观众厅局部层高大于12米 舞台高度也大于12米,不知道应该用什么探测器合适? 查了一下以前的帖子有人问了类似问题都没人回答,希望高手进来解决一下
现在做一个礼堂,观众厅局部层高大于12米 舞台高度也大于12米,不知道应该用什么探测器合适? 查了一下以前的帖子有人问了类似问题都没人回答,希望高手进来解决一下
2楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.5.2
大型库房、大厅、室内广场等高大空间建筑,宜选用火焰探测器、、红外光束感烟探测器、图像型火灾探测器、吸气式探测器或其组合。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
7.3.1
无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择红外光束感烟探测器。
8.2.2
相邻的两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙距离不应大于7m,且不应小于0.5m。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。
回复
3楼
其实大于12米的大厅难点不是在感烟,难点在水消防的设计,可能要上大空间只能消防水系统了,还是很有挑战性的
回复
4楼
灭火措施主要采用消防炮,预防措施有红外探头或者空气采样系统
回复
5楼
采用吸气式空气采样报警系统比较好,目前国内有很多合资的品牌都还可以,设计相对比较简洁。
回复
6楼
可以选用红外对射
回复
7楼
上述方式都可以,关健看性价比与建筑物重要性,这些比烟感系统要贵不少。
回复
8楼
现在基本上行都用空气采样了
回复
9楼
非常感谢,另外问一下红外光束感烟探测器和空气采样的价格差别大吗? 消防水采用不同的系统好象价格差别很大
回复
10楼
大空间一般采用红外对射,红外对射间距在20米左右,最长能控制120米得长度。
回复
11楼
那舞台部分呢? 探测器怎么设?
回复