我们单位厂区的最后一个排水井的井底标高是-3.00米,原来是接入市政管网里,但是由于改道修路,让我们接入附近的一个小区管网里,但是小区管网的排水井的井底标高是-1.80米,在线求助下解决方案。。。

我们单位厂区的最后一个排水井的井底标高是-3.00米,原来是接入市政管网里,但是由于改道修路,让我们接入附近的一个小区管网里,但是小区管网的排水井的井底标高是-1.80米,在线求助下解决方案。。。
免费打赏
xblwl
2011年06月20日 14:08:57
2楼
我的解决方法是 把3米深的井做到4米深 然后把污水用泵打到小区的排水井里。。
不知道可行否?
回复
若水
2011年06月20日 23:57:11
3楼
管道已敷设了的话,只能提升了。还没敷设的话看能不能减小管道覆土或才坡度了
回复
swordlyboy
2011年06月21日 10:55:38
4楼
有两个方案:
方案一:在小区里面找能够就近接的,井底标高低于-3.0m的排水井,能找到的话那就以重力流形式排出去了;
方案二:如果方案一不可行,那么就要考虑提升了,这样就需要计算每日排出水量、水泵扬程,最终配置水泵进行提升,方案二有2点问题,第一个是现状排水井里面能不能满足水泵集水池的要求,第二个就是水泵的运行成本,一般修路三四个月乃至半年一年都有可能,这期间电费以及水泵可能的维修费用不会少。
回复
suchengsky
2011年06月21日 13:00:08
5楼
不完全 明白楼主是什么意思
回复
liuqiang1006
2011年06月21日 14:05:54
6楼
做个提升泵站吧。
回复
nkw
2011年06月22日 06:12:38
7楼
做局部提升,
回复
lzq0523
2011年06月22日 07:13:48
8楼
最好的办法就是加泵提升了。
回复
sdluxin01
2011年06月22日 08:40:39
9楼
做个集水坑,加泵,没什么好办法。泵采用液位控制启、停。
回复
hongspring
2011年06月22日 15:22:07
10楼
学习,路过。
回复
寒冬
2011年06月22日 18:13:54
11楼
这种情况也只能做一个污水提升井了,安装两台污水泵,运行成本有点高,但是没有别的好办法,要不改管道,那代价更大。