中央空调为什么单机头在满负荷时比多机头效率更高?而多机头在部分负荷时比单机头效率更高呢?单机头也有滑阀可以调节的吧,为什么不能做到压缩容量与实际负载相匹配呢?
中央空调为什么单机头在满负荷时比多机头效率更高?而多机头在部分负荷时比单机头效率更高呢?单机头也有滑阀可以调节的吧,为什么不能做到压缩容量与实际负载相匹配呢?
2楼
没有人知道么
回复
3楼
回复
4楼
你好。压缩机在额定工况机械效率最高。多机头负荷调节靠机头的开启数量调节,单个机头并没有负荷调节功能。例如4个机头,负荷调节就是25%、50%、75%、100%。单机头滑阀调节是降低其制冷剂流量,压缩机机械效率降低。在水温(冷冻冷却)一致的情况下,制冷剂流量决定制冷量,制冷剂流量等比率变化的情况下,压缩机机械效率低的其能效比(制冷效率)更低。
回复
5楼
中央空调为什么单机头在满负荷时比多机头效率更高?而多机头在部分负荷时比单机头效率更高呢?
答:可以将单机头比做一台循环水泵,多机头比做多台循环水泵并联。一台满负荷时,100%.
多台满负荷流量会降低。同比。
单机头也有滑阀可以调节的吧,为什么不能做到压缩容量与实际负载相匹配呢?
答:匹配
回复