2楼
1、首层是干吗的?装那么多个荧光灯
2、卫生间最好留两个灯位:镜前和吸顶各一个,分别控制
3、厨房的开关距离操作区太远了吧?
回复
3楼
1、一层应该是商店门面
2、同意2.3意见
回复
4楼
商店这样装灯也太差了吧?除非是超市、菜场~呵呵
回复
5楼
一层就是超市呵呵
回复
6楼
那还差不多,呵呵~
回复
7楼
1.住宅总开关用负荷开关,不符合GB 50096-1999(2003年版) 第6.5.2.6条。
2.照明回路未设置接地线,不符合GB 50034-2004第7.2.12条。
3.电源入户出,电缆的金属外皮未与防雷接地装置(或电气设备接地)相连,并做总等电位联结,无防雷电波侵入措施,不符合GB50057-94(2000年版)第3.1.1条及第3.4.9条。
4.无弱电设计内容,不符合深度要求。
......
回复
8楼
有防雷电波侵入措施
不知道:"7.2.12 当采用工类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。"指的是图上那个灯?
回复
9楼
住宅灯具大多是业主自己购买的,天知道他们买的灯哪个是I类~
回复
10楼
虽然好多地方看的不太懂,不过感觉学到不少了!其他的以后碰到再慢慢体会吧,谢谢师父^_^
回复
11楼
画的比我好多了 就是看着开关选的挺大的
回复