那位高手请给我传分药厂粉针车间的空调通风图纸.谢谢.
那位高手请给我传分药厂粉针车间的空调通风图纸.谢谢.
2楼
去图纸/净化空调/药厂类净化找找看
回复
3楼
没找到.其实我想问的是洗瓶间到晾瓶再到分装间这个过程中,瓶子烘干后温度是60度到晾瓶间要降到30度才能分装药品.我房子的温度控制在26度左右,但瓶子要降到30度,我是不是还要给出瓶子的地方局部降温呢?做个独立的系统,那制冷量要选多大呢?
回复
4楼
采用吊挂式的空调箱单独降温,温度要看单个瓶子从60度到30度需要的冷负荷是多少了
具体没计算过
回复
5楼
高手,快帮帮忙.瓶子30000支/小时传输速度.每个瓶子重20g,房子的体积是35m3,现在要从60度降到20度,需给这个房子装多大冷量的空调啊.帮忙算算啊.
回复
6楼
生产线从洗烘线上 直接进入灌装间,单机已使用了
回复
7楼
在设备上加一 个带层流的冷却箱
回复