两相用电设备可以用4P的漏电断路器吗?
lqz03981111
2011年06月20日 09:38:58
来自于断路器
只看楼主

我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?

我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
免费打赏
boeing_s
2011年06月21日 14:58:09
12楼
如果你把零线接在漏保的进线侧,那么不管你线路是不是漏电,那么一定漏保动作,等于你零线没进漏保线圈
当然还要看你接的单相那一相是不是接漏保单元的电源线,如果漏保没电源的话,那是随便怎么也不会动作的。我拆了手头一个,是C相作为漏保单元电源的,不知道是不是所有的RCD都是取C相为电源的。
回复
qian68747
2011年06月21日 15:36:30
13楼
主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸 说明你的220V设备绝缘不好
把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧 火线接在开关下面,零线接在上面,这样接线不跳才怪!
还是说明有漏电,要不就是开关坏了。
楼主是外行220V应该叫单相,380V2根线才叫两相380V,3根线380V就叫3相380V。
回复
jackenpan
2011年06月21日 16:28:31
14楼
回复
coolboy-love
2011年06月21日 17:20:27
15楼
存在零序电流,220V为单相负载 工作零线 要接在漏保下口的N上
回复
xuxinhua2008
2011年06月21日 17:29:51
16楼
确实有漏电的可能。
回复
linxin406
2011年06月21日 21:25:26
17楼
单相220V。。。。。
回复
zhd102288
2011年06月21日 21:28:13
18楼
还有一种可能就是开关坏了
回复
dhm071314
2011年06月21日 21:34:09
19楼
回去看看RCD原理...2相负荷或者单相负荷接4PRCD如果设备不漏电的话是不会跳闸的。
回复
qiuqianshu521
2011年06月21日 21:53:06
20楼
我觉得有可能哪里漏电了,至于你说的把一个零线接在上进点,这样的话矢量和就不等于0了,肯定会跳。
回复
utxjy
2011年06月21日 22:40:26
21楼
漏电断路器检测的是漏电流,即不管接几相,只要电流之和等于0就可以。4P断路器同样可接单相或两相负载,但要保证到负荷的两根线都要接在断路器输出口。
回复

相关推荐

APP内打开