我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
12楼
如果你把零线接在漏保的进线侧,那么不管你线路是不是漏电,那么一定漏保动作,等于你零线没进漏保线圈
当然还要看你接的单相那一相是不是接漏保单元的电源线,如果漏保没电源的话,那是随便怎么也不会动作的。我拆了手头一个,是C相作为漏保单元电源的,不知道是不是所有的RCD都是取C相为电源的。
回复
13楼
主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸 说明你的220V设备绝缘不好
把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧 火线接在开关下面,零线接在上面,这样接线不跳才怪!
还是说明有漏电,要不就是开关坏了。
楼主是外行220V应该叫单相,380V2根线才叫两相380V,3根线380V就叫3相380V。
回复
14楼
回复
15楼
存在零序电流,220V为单相负载 工作零线 要接在漏保下口的N上
回复
16楼
确实有漏电的可能。
回复
17楼
单相220V。。。。。
回复
18楼
还有一种可能就是开关坏了
回复
19楼
回去看看RCD原理...2相负荷或者单相负荷接4PRCD如果设备不漏电的话是不会跳闸的。
回复
20楼
我觉得有可能哪里漏电了,至于你说的把一个零线接在上进点,这样的话矢量和就不等于0了,肯定会跳。
回复
21楼
漏电断路器检测的是漏电流,即不管接几相,只要电流之和等于0就可以。4P断路器同样可接单相或两相负载,但要保证到负荷的两根线都要接在断路器输出口。
回复