【请教】变电所地坪处理该选用怎样的环氧地坪?
jw85
jw85 Lv.2
2011年06月20日 08:50:34
只看楼主

变电所一般都要铺层环氧树脂的 我想请教下 是铺普通的环氧树脂 就可以了 还是要铺防静电的环氧树脂? 后者是前者价钱的2倍啊 贵 呵呵

变电所一般都要铺层环氧树脂的 我想请教下 是铺普通的环氧树脂 就可以了 还是要铺防静电的环氧树脂? 后者是前者价钱的2倍啊 贵 呵呵
免费打赏
jw85
2011年06月20日 09:33:13
2楼
甲方想省点钱不容易啊 请各位兄弟指教下啊 谢谢了
回复
meichaosui
2011年06月20日 12:15:19
3楼
不需要做防静电地坪。规范没做要求。
回复
jw85
2011年06月20日 12:52:23
4楼
谢谢 那就普通的环氧地坪好了 哈哈
回复
cjiangsir_001
2011年06月22日 10:34:44
5楼
普通的环氧树脂地坪或一般的水泥地坪都可以,无需防静电,规范和实际情况都不需要防静电地板
回复
cai2561
2011年06月24日 15:56:44
6楼
普通的就行 又不是什么高危易燃易爆场所
变配电室要的是防水防潮效果
回复
hanle212
2011年06月25日 09:12:47
7楼
俺们这还是水泥地的