pkpm问题,楼面集中荷载怎么解决
daixhhao
daixhhao Lv.3
2011年06月19日 16:04:20
来自于PKPM
只看楼主

特殊情况,楼面 受 一个比较大的集中荷载,怎么在pkpm中 加上这个集中荷载呢?请高手指教

特殊情况,楼面 受 一个比较大的集中荷载,怎么在pkpm中 加上这个集中荷载呢?请高手指教
免费打赏
tyming43
2011年06月20日 09:15:35
2楼
是否集中荷载直接作用在板上?
如果是,那么可以拉100*100的虚梁,再按节点荷载布在梁上。
回复
daixhhao
2011年06月20日 13:29:31
3楼
那请问 怎么弄 虚梁啊
回复
litianmark2002
2011年06月20日 20:38:33
4楼
系统会自动把100*100的梁,默认为虚梁。
另外还可以把这个集中荷载化为等效的均布荷载,荷载规范附录里面有转换说明
回复
daixhhao
2011年06月20日 21:42:30
5楼
凡是 尺寸为 100*100的都会默认是虚梁对吧。我试试
回复
daixhhao
2011年06月20日 21:55:15
6楼
再请问一下,如果 当一个节点荷载加呢,听说 这样行,但是没成功啊,不知道这是什么问题啊
回复

相关推荐