2楼
下了
回复
3楼
好东东,下了
回复
4楼
下了,多谢
回复
5楼
好东西!!!
提顶了!
回复
6楼
扫了一眼前两行,指出了地源热泵的关键---土壤的热平衡问题
这正是地源热泵在我国东北不能采用的原因---建筑物年冷负荷总量和热负荷总量相差过多,用不了一两年地下土壤的温度就会过低导致机组不能运转.我做过一个项目,对土壤的年取热量是灌热量的6倍还多.
听说很多家设备公司都去沈阳炒这个概念了,还说什么07年预计有10亿的土壤热泵机组的市场在那里,唉,谁用谁知道...根本就不能用,哈哈哈
回复
7楼
好东东,先下了。顶一下。支持发展嘛。
回复
8楼
我就是沈阳的,看来更得好好学习了,谢谢楼主
回复
9楼
未必吧,北欧如挪威等国家主要用地源热泵来供暖,那些国家可比东北要冷的多啊,冷热平衡确实是个问题,可不能忽视地球的自我调节能力,关键是如何设计
回复
10楼
挪威地源热泵用的可是很少...
瑞典是欧洲热泵最大的市场,但是瑞典地质年龄久远,主要为岩石,导热系数高,而且打井技术成熟,一般都可以打200m,而且看看人家土壤热泵用在那里!---超低密度的别墅!基本没有井群影响。
再看看我们东北用在哪里?地下换热器的间距在多少m?能比么?
打个比方,中国人看外国人养狗也来养,但我们要看看人家是在郊外别墅住,我们在高密度的居民塔楼住,能保证狗叫不扰民?能保证狗粪不到处是?能保证狗不咬人?
还是那句话,不要炒概念,人家采用的技术方案有人家的适用性,不能拿来主义!要看清技术的本质!
如何设计...
回复
11楼
是啊,冷热平衡真的是很关键的问题,最近每年的气候又都不很正常,时冷时热的!哎~!
回复