冷凝水管的设计
fujingtx
fujingtx Lv.4
2006年05月16日 10:12:24
只看楼主

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;  Q≤7kW DN=20mm     Q=7.1~17.6kW DN=25mm  Q=101~176kW DN=40mm     Q=177~598kW DN=50mm  Q=599~1055kW DN=80mm     Q=1056~1512kW DN=100mm  Q=1513~12462kW DN=125mm     Q>12462kW DN=150mm

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
  Q≤7kW DN=20mm     Q=7.1~17.6kW DN=25mm
  Q=101~176kW DN=40mm     Q=177~598kW DN=50mm
  Q=599~1055kW DN=80mm     Q=1056~1512kW DN=100mm
  Q=1513~12462kW DN=125mm     Q>12462kW DN=150mm
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

vincent_nk
2006年05月16日 10:54:51
2楼
不知道这组经验数据是否可行,请高手指点。
回复
zoulong526
2006年05月16日 12:35:24
3楼

好东西
回复
kern
2006年06月08日 17:07:44
4楼
規范條文有詳細說明
回复
nky6666
2006年06月10日 09:31:08
5楼
千分之一的坡度太小了,至少要千分之五,推荐百分之一
回复
deathgod007
2006年06月10日 11:32:45
6楼
如果机房在楼上或者吊挂式空调在夹层内,百分之一的坡度很难达到
回复
zhutianxin
2006年06月21日 12:43:37
7楼
手册上有
回复
sj0557
2006年06月22日 17:47:05
8楼
这些是完全可以的
回复