溴化锂机组的故障现象
kelwxq
kelwxq Lv.5
2011年06月17日 14:29:18
来自于制冷技术
只看楼主

开利的溴化锂中央空调16DNN036出现蒸发室的机体外壁上凝结水分布是一片有一片无的现象,好像是蒸发器的喷嘴有脏堵的可能,没有显露出凝结水的地方是不是喷嘴堵塞了。记得这款机组投入运行之初它的蒸发室的机体外壁上凝结水分布是连成片的没有干一处湿一处的现象。下列一组运行参数冷水进水 14.2 冷水出 12.9 蒸发温度 6.3 吸收器进 25.7 吸收器出 27.7 冷凝器出 28.8 浓溶液出129.3 稀溶液出35.5 实际容量76.8

开利的溴化锂中央空调16DNN036出现蒸发室的机体外壁上凝结水分布是一片有一片无的现象,好像是蒸发器的喷嘴有脏堵的可能,没有显露出凝结水的地方是不是喷嘴堵塞了。记得这款机组投入运行之初它的蒸发室的机体外壁上凝结水分布是连成片的没有干一处湿一处的现象。
下列一组运行参数
冷水进水 14.2 冷水出 12.9 蒸发温度 6.3 吸收器进 25.7 吸收器出 27.7 冷凝器出 28.8 浓溶液出129.3 稀溶液出35.5 实际容量76.8
真空度控制在0.4mmHg
结合上述的现象和一组数据,我想知道蒸发温度为何这么低,正常值是多少,我的种种迹象说明是什么问题?补充一下,实际容量是人为控制的维修的师傅将变频的溶液泵的频率设定在95%且工作的模式为管理中。通过蒸发器的视镜开到冷剂水的位置较低低于视镜之下冷剂水的量很少快见底了。
恳请制冷的版主帮助,谢谢。
免费打赏
adingkgb
2011年06月17日 15:57:34
2楼
应该说,蒸发温度6度以上并不算低,但出水温度要13度,且进出温差才1度多,这个偏小了。也就说明制冷能力不足
冷冻水和冷剂水之间到温差确实偏大,换热不好是一种可能,冷剂水循环量偏小也是一种可能
但是从你蒸发室冷剂水液位偏低且下降很快的现象,那么应该不像换热不好,换热不好的话,冷剂水得不到充分蒸发气化,液位不低反高。
喷嘴堵塞是一种可能,你可以测量冷剂泵电流。因为冷剂水管路不畅的话,冷剂泵电流会受影响。
回复
adingkgb
2011年06月17日 15:58:16
3楼
溴化锂机组我也不是很懂
希望论坛其他会员一起参与讨论
回复
desheng001
2011年06月19日 10:30:44
4楼
蒸发温度和出水温度相差也很大,
回复
a40184691
2011年06月19日 22:28:35
5楼
学习中 不敢发言
回复
yanpengju
2011年07月24日 17:28:33
6楼
表面现象是发生器温度低了,产生的冷剂水量少了,不足以喷淋,导制蒸发温度偏低,检查燃料消耗的情况。有问题可以打这个电话18605113122交流
回复
qaz-123456100
2011年07月31日 09:39:44
7楼
你看看蒸汽压力和温度,学习中 不敢发言
回复
zhaohaiz
2011年08月08日 23:23:45
8楼
加大蒸汽控制阀容量,让机组多进1点蒸汽。高发温度控制在135度左右跑跑看。修溴冷机要多观察多思考
回复
hongliu20032001
2011年09月01日 16:10:56
9楼
你的机组蒸发温度和冷水温度差很大,说明机组的蒸发器水室侧结垢造成的。冷剂水少的原因和你蒸汽供应的少有关系,不妨将蒸汽加大一公斤看看,你没有给出冷却水的数据,估计也是很低的,从你吸收器和冷凝器的温度偏低的情况看也就是29度左右,也说明你的机组是在低负荷运行的。建议你清洗蒸发器。
回复
hongliu20032001
2011年09月01日 16:21:47
10楼
维修师傅将溶液泵变频调到95是想增加供液量来改善冷剂水缺乏,你不加大蒸汽的供应量也是不行的。正常情况下还是自动运行为好,不建议人为控制。