请教瞬间电流与正常电流的选择(急)
linsens
linsens Lv.2
2006年05月16日 08:42:57
只看楼主

我公司的空调水循环泵开关损坏,需购买新开关,水泵为15千瓦。之前检测启动瞬间电流为60多安,正常运行时电流30安。现在购买断路器、接触器、热继电器时,有人称选用40安的就行,有人说80安的才够。请教究竟该选择多大的!如果选择40的,瞬间电流过大会损坏开关么?

我公司的空调水循环泵开关损坏,需购买新开关,水泵为15千瓦。
之前检测启动瞬间电流为60多安,正常运行时电流30安。
现在购买断路器、接触器、热继电器时,有人称选用40安的就行,有人说80安的才够。
请教究竟该选择多大的!
如果选择40的,瞬间电流过大会损坏开关么?
免费打赏
xxfen6688
2006年05月16日 09:36:05
2楼
按水泵的额定电流的1.2倍来选择断路器、接触器、热继电器就可以.
回复
daiyong8532
2006年05月16日 10:37:38
3楼
可以查一下厂家的样本
例如施耐德的
回复
zzdlm_cn
2006年05月16日 10:51:01
4楼
应按正常运行时的30A电流来选择断路器,可选40A额定电流的断路器。泵是否带降低启动电流的装置?如带,可选C型断路器,否则应选D型断路器。
回复
yzj_xj
2006年05月16日 10:55:53
5楼
选用40安的D型断路器,接触器、热继电器即可!!!
回复
zfr-sg
2006年05月17日 20:14:56
6楼
楼主不用担心,脱扣器的额定电流按计算电流选,瞬时过电流脱扣器的整定值满足泵的启动电流的1。3倍就行了。
回复
renshenghebi
2007年04月24日 22:08:22
7楼
学习中!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开