砌体结构构造柱的间距?
huohaibo007
2011年06月17日 13:13:27
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-12 12:24 编辑 进深6.6米的办公楼,层高3.6,三层。除了墙2端设置构造柱外,墙中间还需要设置构造柱吗?抗震规范7.3.2 5条写的是 房屋高度和层数接近本规范表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-12 12:24 编辑

进深6.6米的办公楼,层高3.6,三层。除了墙2端设置构造柱外,墙中间还需要设置构造柱吗?
抗震规范7.3.2 5条写的是 房屋高度和层数接近本规范表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:
1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
表7.1.2的限值应该是没有超过,才3层而已。
不知道我这个还需要设置构造柱吗?
免费打赏
zhuhuailing1889
2011年06月26日 16:20:12
12楼

对,我们这边也是这样做的,墙长超过5米就要加设,一般转交处、十字墙、丁字墙都要加设的。另外,墙高超过4米需加设圈梁。
回复
来一瓶
2012年12月03日 16:23:12
13楼
详见规范7.3.1条文说明。当少于表7.3.1规定时 如六度二三层,七度二层时且横墙较多时 丙类房屋 本规范对构造柱设置未作强制性要求~
回复
高雨雨
2014年06月20日 11:59:20
14楼
楼主说的情况 和我做的一个很像
7 度 0.15
5层
层高3.6
开间 3.9
进深6.0
我是在1层和2层的横墙中间设置了gz,其他层没有
回复
weibo_1398819660158
2014年07月23日 10:52:27
15楼
应该设置 我觉得
回复
lly540682989
2014年07月26日 16:02:48
16楼
既然是砌体结构,为什么不看砌体规范呢?
回复
newplancn
2016年05月02日 18:48:33
17楼
建筑抗震设计规范 GB50011-2010 7.3.2-5
外墙 3.9m 内墙 4.2m
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月29日 08:36:06
18楼
底层适当的加强,还是有必要的,上部可以少点,一家之言