砌体结构构造柱的间距?
huohaibo007
2011年06月17日 13:13:27
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-12 12:24 编辑 进深6.6米的办公楼,层高3.6,三层。除了墙2端设置构造柱外,墙中间还需要设置构造柱吗?抗震规范7.3.2 5条写的是 房屋高度和层数接近本规范表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-12 12:24 编辑

进深6.6米的办公楼,层高3.6,三层。除了墙2端设置构造柱外,墙中间还需要设置构造柱吗?
抗震规范7.3.2 5条写的是 房屋高度和层数接近本规范表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:
1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
表7.1.2的限值应该是没有超过,才3层而已。
不知道我这个还需要设置构造柱吗?
xiaoying0302
2011年06月17日 21:36:16
2楼
多墙交汇处;根据抗震验算检验
回复
yihenjianke
2011年06月17日 21:50:09
3楼
构造措施多一点 也无大碍
回复
xunzhaosiye
2011年06月18日 17:26:28
4楼
最好还是设吧~
回复
yangguangyimi2008
2011年06月19日 20:54:02
5楼
不用啦,大于7.2米进深再增设柱
回复
lwm493917221
2011年06月20日 23:31:16
6楼
纵横墙相交处宜设置吧,并且设构造柱的话,施工方面,纵横墙可以分开砌筑,砌墙施工进度快。GZ可以和水平圈梁共同预防地震对结构的破坏,三层楼的话,楼梯间四角也应该设的,
回复
yinshaoji1
2011年06月21日 09:23:32
7楼
其实gz不套圈梁意义不大,现在全现浇了,好多是沿墙设置加强钢筋,效果不好,还是要做圈梁才好
回复
yibuzhiyao
2011年06月21日 09:37:44
8楼
规范没突破,再查下当地细则。应该问题不大。
回复
舒豆豆
2011年06月22日 14:58:19
9楼
楼主没有说清楚自己所在地域的抗震设防烈度。
GB50011-2010的7.3.1说得很清楚啊,具体位置可以查表7.3.1。
个人认为还是要加的,超过5米的进深完全可以加设一个构造柱。
回复
wangchaojie2008
2011年06月22日 15:34:54
10楼
底层适当的加强,还是有必要的,上部可以少点,一家之言
回复
ppt_1983
2011年06月23日 11:37:24
11楼
按规范要求来就行,没必要多设置,你就三层 抗震验算应该都没问题,砖混构造柱钢筋对整体含钢量影响比较大