不知道谁做DN反硝化池子的设计呢?有些小细节问题
sunglyun
sunglyun Lv.2
2006年05月15日 21:47:35
来自于水处理
只看楼主

我的进水是二级处理出水,总氮40mg/l,氨氮25mg/l。BOD30mg,SS30mg,COD100mg,P3mg/l。。最后要求出水总氮10,氨氮5,cod50,bod10,ss10mg/l,P0.5mg/l 我最后设计的是进水 先过N池,在过DN池,在DN池中加碳源和除磷药剂PAC。不知道谁做过DN反硝化池子的设计呢?其中有些小细节问题:::希望大家知道哪个帮我指点指点啦 谢谢啦

我的进水是二级处理出水,总氮40mg/l,氨氮25mg/l。BOD30mg,SS30mg,COD100mg,P3mg/l。。最后要求出水总氮10,氨氮5,cod50,bod10,ss10mg/l,P0.5mg/l
我最后设计的是进水 先过N池,在过DN池,在DN池中加碳源和除磷药剂PAC。

不知道谁做过DN反硝化池子的设计呢?其中有些小细节问题:::希望大家知道哪个帮我指点指点啦 谢谢啦


1,外加甲醇计算反硝化消耗碳源时,按公式,c=2.47[NO3-N]+1.53[NO2-N]+0.87[DO] 算出来的数值的单位是mg/l,不知道这个值的含义是什么,它和COD或BOD有什么关系,不知道怎么转化成COD或BOD。比如我算出来是44mg/l,我的进水经过了N硝化池之后,进入DN反硝化池之前的水质是 COD是50mg/l,BOD是15mg/l(这是我自己定的),出水COD=20mg/l,BOD=7.5mg/l,(都是自己定的,不知道有没有问题)。44mg/l的含义不知道是什么。

2,计算反硝化所需的停留时间时,不知道谁有这方面的例子,因为甲醇的反硝化速率取值在0.12-0.9之间,最后的到停留时间范围也太大了,如果有谁做过,给个参考值吧?呵呵

3。我设计的N池污泥含水率是99.2%,DN池的污泥含水率是99.4%,(DN池里加除磷药剂PAC),从含水率中就可以得出两个池子的污泥浓度分别是8g/l和6g/l,可以这样算吧?

4,还有一个问题,就是我的反冲洗水怎么处理呀,反冲洗水的SS含量500mg/l左右,如果不能通回到二级处理,我能直接通到污泥浓缩池吗?(那样子的话,浓缩池之前的计算不就白算了吗?也不知道再怎么算了)。

5,由于我只设计深度的三级处理,工艺不用特别复杂吧,因为成本问题。以下几个池子有必要都设计吗?(我的总水量是5万m3/d)
a 反冲洗水缓冲池---存放反冲洗水,之后再用泵送到?浓缩池? 还是其他地方?
b 清水池---提供反冲洗水
c 接触池---加氯消毒
我觉得既然是三级处理,就应该简单些,有些没必要的构筑物能省就省了,清水池和接触池有点重复吧,而且反冲洗水可以直接通到 能处理的地方,有必要多设个池子集水吗?
sunglyun
2006年05月16日 13:08:50
2楼
经过早上的资料查阅,我已经解决了第一个问题,就是用那个公式算出来的44mg/l其实就是甲醇的需要用量。
不过那不是实际的甲醇投加量,因为水中还有有机物,要减去有机物的消耗,才是最后的甲醇投加用量,不知道是不是这样的呢? 我设计COD进50mg/l,出20mg/l,是不是有30mg/l也提供了反硝化的有机物碳源吧?只要把这30mg转化成甲醇的量,就可以求出甲醇最后的投加量。希望我想的没有错吧 呵呵~~
第二个问题也差不多解决了,因为有资料说反硝化池的停留时间在0.2h--2h都是正常的。我取反硝化速率0.4,最后算出的反硝化需要停留时间是0.2h,公式中有一项挥发性污泥浓度X,我取得是6g/l,但不知道对不对? 挥发性污泥浓度和我们说的污泥浓度之间有什么差别呢,能占几分之几呢?我取得反硝化池的污泥浓度是6g/l,那挥发性污泥浓度大概是多少呢?
最后就是,接触池可不可以不用建呢,好像可以直接把要加到水里吧,或者后面还有个中水回用池?
回复
sunglyun
2006年05月16日 22:38:38
3楼
最后就两个问题了-----::::

44mg/l其实就是甲醇的需要用量......这里的碳源指的就是 甲醇 应为我加的是甲醇吧。。。。。。

反硝化池的污泥浓度是6g/l,那挥发性污泥浓度大概是多少呢? 什么是挥发性污泥浓度呢?
回复
wangcq0420
2008年02月19日 19:43:37
4楼
清水池和接触池可以合并呀,用消毒后的水进行反冲洗不是更好吗
回复

相关推荐