沿着竖墙出了一个600长,120宽的板,请问是从构造柱里插筋挑板吗?这样设计好吗,如图
沿着竖墙出了一个600长,120宽的板,请问是从构造柱里插筋挑板吗?这样设计好吗,如图
12楼
是一个立面的造型,用墙体 的构造柱里外伸钢筋就可以。
回复
13楼
完全没有问题
回复
14楼
这样窄的板最简单最经济的做法就是从构造柱里出筋
回复
15楼
我的沙发为什么没分的 后面跟我讲的基本一样 就我没币加 强烈要求加币
回复
16楼
不知受力情况,就先分析配筋。容易犯经验主义。
从楼主的描述看,感觉应该是造型。构件小,且其上部应无外加荷载。(充其量按规范的雨篷等悬挑构件考虑,考虑一个检修的面荷载、一个集中的活荷载。)
如果荷载不大的话,悬挑板的配筋应该容易满足。板的荷载应该传递到柱上或梁上。因此,这里如果板后有构造柱,则让其传递到构造柱上。如果后面没有构造柱,则沿砖墙里布置一段混凝土梁,这个梁只考虑受扭即可。因为上部有那么高的砖墙 压着,倾覆应该不是问题(不放心的话可以算算)
回复
17楼
学习了哈哈哈哈
回复
18楼
是啊,基本这样做的比较多点!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
19楼
也就是一个造型做法,这么小,直接从构造柱里外挑就可。
回复
20楼
做个雨篷梁板筋锚入YPL即可
回复
21楼
1、帖主的设计真有创意,呵呵,是不是等施工好了,你准备从挑出的板上爬上爬下的啊,简直就是给小偷设计的,2、如果真是600*120的话,还用砼吗?直接把24墙挑出半砖,这一段改砌37的不就行了,3、还有啊,上面的同志们说的,从构造柱里出筋,真是太有才了。
如果没有构造柱的话,从哪儿出筋,?4、如果板宽200,300或更大的话,可以和圈梁整浇的,在圈梁里设抗扭筋,板内设负弯筋和分布筋。
回复