大会议中心采暖方案求助!
stg1029
stg1029 Lv.2
2006年05月15日 20:45:04
来自于采暖供热
只看楼主

本人新接一工程,6000多平米的一个大会议中心,只有一层,100X60米,就象大礼堂和电影院那样的,可以坐5000多人的,平时开会用,还可以演出,放电影,拱行屋顶,本人第一次做此类工程,不知道这方面有自己的规范吗?哪位朋友有这方面的图纸或规范,请提供一下,大家参考,多谢.冬季用什么方式采暖效果好?散热气,空调,还是热风好?希望有经验的朋友提供帮助

本人新接一工程,6000多平米的一个大会议中心,只有一层,100X60米,就象大礼堂和电影院那样的,可以坐5000多人的,平时开会用,还可以演出,放电影,拱行屋顶,本人第一次做此类工程,不知道这方面有自己的规范吗?哪位朋友有这方面的图纸或规范,请提供一下,大家参考,多谢.冬季用什么方式采暖效果好?散热气,空调,还是热风好?希望有经验的朋友提供帮助
免费打赏
flyingbird
2006年05月21日 02:09:23
2楼
似乎有本什么大空间建筑暖通的书,你看看参考下
回复
qinjunru918
2006年05月21日 14:16:54
3楼
这么大的空间单采用暖气片肯定不行。
我觉得采用地暖或者空调比较合适。
可以参考一下相关的手册和设计规范。
回复
00544jlz
2006年05月22日 15:43:14
4楼
地热是最值得考虑的
回复
ferry
2006年05月22日 16:31:44
5楼
不知道层高多少。应先确定值班采暖形式,如果不是很高,用地暖未尝不可,但大型公共场所采用地暖有值得商榷之处,特别是楼主的工程闲置时间比较多,地面卫生难以保证,因此还是散热器比较实际。
值班负荷之外部分用热风采暖比较合适,因有会议功能,避免使用小型分散的暖风机,应集中设置暖风机组或空调机组,配新风,风管送风,应注意控制噪声。
如此设置,在管理上要求会议中心每次使用前要提前开机预热,因此机组配置容量要根据允许的合理预热时间确定,不能只按计算负荷选择。
回复
背着房子找地皮
2006年05月23日 08:09:47
6楼

同意! 可以考虑散热器+地热呀,散热器保证值班温度,散热器和地热共同保证使用时的采暖温度,这样比较经济合理。
回复
longshaoye_001
2006年05月25日 13:51:24
7楼
散热器的效果肯定不行,地暖也不好。我建议你采用大连现代采暖有限公司生产的红外辐射采暖器。如果你有什么问题可以先到网站上看一下,想用的话把图纸传到我的邮箱里我给你设计一下。我的邮箱地址longshaoye_001@163.com联系方式是0411-85866779-858,手机:13942830714 联系人:祁鑫