民用别墅二层楼面框架梁尺寸
ywzqxjl
ywzqxjl Lv.7
2011年06月16日 18:28:27
只看楼主

前后总长5.1+5.8=10.9M分两跨。东西3.9+4.2+3.9=12M分三跨,框架梁做多大?急

jian fang pian duan 018.jpg前后总长5.1+5.8=10.9M分两跨。东西3.9+4.2+3.9=12M分三跨,框架梁做多大?急

jian fang pian duan 018.jpg


jian fang pian duan 018.jpg

免费打赏
kalbxx
2011年06月18日 10:08:28
22楼
梁高取跨度的1 /8~1/12
回复
l-f-y12193011
2011年06月18日 10:37:40
23楼
算下不就知道了吗?怎么可能单纯看1/8-1/12啊,你要的是烧结砖吧,这种砖容重18KN/M3,要是空心砌块刚11.8差很多,还要看你是几度区的,楼主给的条件不明确。无法估算,还有我看你这个建筑,框架不算框架,砖混也不太像,底框,二层开洞率有那么大吗?那么大还能做砖混?
回复
albyx
2011年06月18日 11:00:12
24楼
这种先浇筑柱子,再砌砖墙,后浇筑梁板的结构,在农村很普遍,看起来象是框架结构,但是施工的顺序却想砖混。。
回复
框架梁
2011年06月18日 12:36:46
25楼
取跨度的1/10
回复
gdhz369
2011年06月18日 13:47:01
26楼
9#楼说对,像二层这样做是不符合框架结构要求的。一般(民用)梁高选取是主梁取跨度的1/10,次梁取 1/12,梁宽200就够了,不出壳,如果是四~五层高楼柱子新抗震取300X400就够了。
回复
wanglin789
2011年06月18日 14:59:03
27楼
框架用砖混的方法来盖,也是个方法,对外墙抗裂倒是有好处,但受力传力性变了,周期也变了,呵呵
梁高度,如果是考虑砖混的作用,边梁可以小点,墙下托梁要比较大了
回复
ywzqxjl
2011年06月18日 18:05:59
28楼
二层做了都是40 的梁,施工上写的是框架结构,可设计师叫我们砖墙一起上去,我们是外行呀,就这样一起上了,还有我们做马牙槎和拉结筋的。过程是先立构造柱,再砌墙,然后浇柱,最后浇梁板,包工头也没提出好的施工方案,自建房人是弱者!
回复
ywzqxjl
2011年06月18日 18:19:17
29楼
jian fang pian duan 162.jpg

[ 本帖最后由 ywzqxjl 于 2011-6-18 19:18 编辑 ]
回复
菜很少
2011年06月18日 20:26:31
30楼
同情你,好好的一个框架结构做成四不像了,这样做施工图是什么结构的意义已经不大,而且明明是框架柱没事干留什么马牙槎,这个房子原本的受力模式已经改变了,现在你的框架柱无异于一根根材料和做法十分浪费的构造柱,框架梁变成了一根根超大截面的墙梁、圈梁,或者叫卧梁,所以截面具体尺寸已经不是很重要了。我理解包头的做法,无非是为了省掉模版和支撑、脚手架而已!况且我跟你说如果一个设计人员能让你把框架结构先砌墙、再浇梁板柱,或是框架柱留个马牙槎那真的是对你不负责,对自己不负责,也就自建房设计承载力比实际富余大,不然这已经算是个有严重质量问题的建筑了,看到同行做出这样失败的东西,我不止是伤心,更加是愤怒!建议你咨询一下正规设计院的这样做是否违背了框架结构概念,否则你以后的房屋还会出现这样让人哭笑不得,匪夷所思的东西。

[ 本帖最后由 caihenshao 于 2011-6-18 20:30 编辑 ]
回复
tianle37
2011年06月18日 23:51:29
31楼
楼主没计算过??