根据标准图集,排泥阀的设置是从干管上连接一个切线三通,然后再加一个阀门控制排泥.但是施工单位在施工的时候,说切线三通不好购买,能否改成从干管底部接正三通排泥.我觉得好象也可以.请教有经验的同行,你们有这样做过吗
根据标准图集,排泥阀的设置是从干管上连接一个切线三通,然后再加一个阀门控制排泥.但是施工单位在施工的时候,说切线三通不好购买,能否改成从干管底部接正三通排泥.我觉得好象也可以.请教有经验的同行,你们有这样做过吗
2楼
也不是不可以,但是检查井的深度势必要增大了吧,还有就是泥巴会不会把三通堵死。
回复
3楼
深度嘛,是要加大一点,当然,甲方肯定要同意这样做后设计才能改,不过首先设计要确认这样做不存在技术上的问题.至于会不会堵三通,我想,应该不是直接用三通接出来,而是三通接出来以后,再接一个弯头,然后在接入雨水井中
回复
4楼
我想请教楼主,据你所知,切线三通在实际施工中怎么样,是不是不经常用?
回复
5楼
同样的作为设计的同行,我觉得这个问题我们是不能答应的,购买问题根本就不是问题。
回复
6楼
我想作为设计同行,考虑施工也是很有必要的,优化设计啊
回复
7楼
我认为,设计人员应该首先考虑技术问题,其次考虑实用问题。打个比方说,从技术上讲设计得很,但是相关设备国内没有,或者说国外限制中国进口,这样的设计我认为就是失败的。但是现在的设计人员为了提成,不是特别注重技术,因为现在的大多做法差不多都满足运行,只是业主要承担比较重的经济负担。
对于本话题来说,想把正三通换成切线三通,如果设计人员同意了,那么说明不遵守职业道德,一般情况下,作为业主的,对技术上都不是那么懂,所以解释一下就过去了,但是用的时候就会发现许多问题。如果管线按正三通接排泥阀,就会出现排不静的问题,当然比切线三通好施工、好采购。
回复
8楼
如果管线按正三通接排泥阀,就会出现排不静的问题
楼上这样说是不对的,正三通是可以排净的,因为正三通是从干管底部接出,除了斑竹说的加大埋深外,其他也没有什么缺点
回复
9楼
谢谢各位
回复