我想对做框架结构设计的同志,提出几个建议:1、尽量不要设计宽扁梁。2、梁最好不要设计成变宽度的。施工难,而且对结构安全没有一点好处。我见过一地下车库,其中有一梁柱节点,一跨梁截面是400mm宽,一跨梁截面是700宽,底部钢筋20根25的,上部支座22根25的,其中,上部弯锚入柱的有9根,底部弯锚入柱的有9根,同时柱内还有另一方向梁筋通过,柱还有核心箍,核心区基本全部是钢筋,这样的梁柱节点地震中怎么保证不破坏。

我想对做框架结构设计的同志,提出几个建议:
1、尽量不要设计宽扁梁。
上面仅是个人意见,为了中国的建筑都能真真起到抗震的作用,我们都要一起努力。
免费打赏
池运发
2011年06月17日 09:29:17
2楼
都属于概念设计范畴,第二点同意,第一点有待继续研究,根据傅学怡的研究,宽扁梁还是不错的
回复
badichenjian
2011年06月17日 09:47:24
3楼
扁梁有时还是很不错的。用一点应该问题不大。。。。至于第二点嘛。地下室顶板消防车一上去。不变宽度节点也都是钢筋的。。很难避免。。。。
回复
x1xqq
2011年06月17日 09:57:56
4楼
“一跨梁截面是400mm宽,一跨梁截面是700宽,”,400mm宽可改为700宽。
如何减少弯入柱内节点区内的钢筋是设计必须考虑的,施工图设计,设计什么?很大一部分应该是设计此类问题。
目前施工图设计质量大大的降低,此类问题设计人员基本不考虑,是主要原因之一。
程序成图的,那是根本不可能考虑此类问题的。
回复
fsthb
2011年06月17日 11:03:29
5楼
建议 核心区考虑 钢筋根数 已保证强节点
回复
chinalxb
2011年06月17日 12:05:50
6楼
搞民建的吧?不敢恭维,问题提出来了,竟然不能解决问题,还喊什么口号,一起努力,怎么努力啊?做秀呢?
回复
水落鱼梁浅
2011年06月17日 12:13:49
7楼
转换梁钢筋更多,
回复
danhyly
2011年06月17日 12:23:07
8楼
这就是你的建议???? 难道你不知道要考虑建筑层高和外立面要求吗??
回复
chenduzhe
2011年06月17日 12:23:28
9楼
不便评论
回复
qin.jq
2011年06月17日 13:45:13
10楼
结构是为建筑服务的,本帖推荐质量不高。
回复
andrew403
2011年06月17日 13:56:53
11楼
尽量不做 和不得不做是两回事