本人近来做了几个4+2商住楼工程,对此种工程的消防有几点迷惑希望大虾们能给予解释帮助:1:此种工程下面2层商铺消火栓怎么考虑,我考虑几个做法第一:一层消火栓设置于外墙公共部位,但是上下是一家,2层没有公共走道,2层不能设置于公共部位,这样情况下2层怎么做?第二:在每间商铺里面各个做一个消火栓,这样的做法比较多.第三:一层做公共部位,二层不做设灭火器.2:规范规定商业网点超过1层应按照商店考虑,那这个住宅部分的需要做消火栓吗?请给予详细的做与不做的规范出处
本人近来做了几个4+2商住楼工程,对此种工程的消防有几点迷惑希望大虾们能给予解释帮助:
1:此种工程下面2层商铺消火栓怎么考虑,我考虑几个做法第一:一层消火栓设置于外墙公共部位,但是上下是一家,2层没有公共走道,2层不能设置于公共部位,这样情况下2层怎么做?第二:在每间商铺里面各个做一个消火栓,这样的做法比较多.第三:一层做公共部位,二层不做设灭火器.
2:规范规定商业网点超过1层应按照商店考虑,那这个住宅部分的需要做消火栓吗?请给予详细的做与不做的规范出处
3:如果住宅部分做,屋面设置消防水箱,那就是屋面不能环在下面室外管环起来,但是建筑没有给出水箱的位置,这样的情况是要求建筑改还是怎么?
4:补充说明下商铺面积没超过300平方
2楼
一层二层不是一家?二层也没公共走道?
那人是咋上去的,
二层的人是从哪走的就设在那!!!!
我也菜鸟
回复
3楼
一\二层是一家的,户内有内楼梯上2楼的
回复
4楼
这样的问题曾经遇见过,的确有些麻烦,但是多层可以考虑上下层合用,但是距离一定要够,建议再多动动脑子,想出好方法来也上来说一声。
回复
5楼
可以考虑每个商铺的上下层各设一个消火栓,既然一二层商铺设置消火栓了,那么住宅部分的消火栓就一定要设,在《建规》8.6.2条说的很明确:设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。关于商业网点的规定,在《高规》中也提到:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型服务用房。该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300平米......。所以说该商铺可以归为商业服务网点内,屋面可以不用作成环状管网,可以在二层掉顶内环起来。应该跟建筑提出设置消防水箱的设置问题。
回复
6楼
由于一二层是一家,可以考虑一二层一户设一个消火栓,楼上住宅部分则需要每层都设
根据楼主所说,你的工程应为商业网点,如果市政水压满足消防要求,完全可以不考虑屋顶水箱和屋顶环状联通管,不过需要两个进口,即与市政消防给水管形成环状即可!
回复
7楼
问下,高规的那部分有商业网点的规定,能说下那一条麻?
回复
8楼
商业网点的解释在建筑设计防火规范里面有的,高规里面好像也有吧,具体我没好好找过
回复
9楼
建议楼主看看这个:http://co.163.com/forum/content/1666_99474_1.htm
回复
10楼
谢谢各位的解答,楼上兄弟的我看了,建筑不满足要求,所以我认为是住宅需要设置消火栓了,但是6楼兄弟所说的我的市政水压不满足压力要求.水箱是肯定要做了,我考虑把水箱放到其他楼上,然后在下面环起来,但是建筑依然不同意我实在没办法.
请各位多多赐教
回复