我是电气的。向给排水的朋友问个问题?如图(附件中有)回水管和给水管连在一起进入热水器存在问题吗?这样子符合规范吗?怎么样改进?我想的是回水管改引到A或B处,这样可以吗?请高手回答??!!
我是电气的。向给排水的朋友问个问题?如图(附件中有)回水管和给水管连在一起进入热水器存在问题吗?这样子符合规范吗?怎么样改进?我想的是回水管改引到A或B处,这样可以吗?请高手回答??!!
2楼
应该没有什么问题,不影响使用就可以啊。按照你的方法改也可以。
回复
3楼
现在使用过程中出了些问题了,如给水管中的流到了回水管中,我想知道的是规范有没有这方面的规定?改到A处还是B处好呢?
回复
4楼
看了一下你的这个原理图,从理论上来说是可以的,我的考虑如下:
1、给水管道的水泵扬程和回水管上的水泵扬程应相匹配,并且在给水管和回水管水泵的压水管上应考虑安装止回阀;
2、如果要如您所说进行修改的话,将回水管接至B点和现行的系统没有什么区别;如果将回水管改至A点的话,则管路内的水的能量会有较大的浪费,并且给水管道的水泵的流量可能要重新考虑。
回复
5楼
按你的图,运行应该不会有什么问题啊!
我觉得应该考虑把给水管道的水泵扬程和回水管上的水泵扬程应相匹配,并且在给水管和回水管水泵的压水管上应考虑安装止回阀。
对于你的修改方案我觉得还不如现行的图。
回复
6楼
回水管和回水水泵上没有装止回阀么??如果没有,加一个止回阀即可解决问题!
回复
7楼
同意此观点,强调一定要加止回阀
回复
8楼
可以的。
回复