请教高手:避雷网的保护范围?
cxuzhu
cxuzhu Lv.9
2011年06月15日 22:06:35
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷针的保护范围可以查规范,可是如果是避雷网,如何确定它的保护范围?请高手赐教!

避雷针的保护范围可以查规范,可是如果是避雷网,如何确定它的保护范围?请高手赐教!
免费打赏
湘南防雷
2011年06月16日 23:24:22
2楼
楼主:首先“避雷针的保护范围可以查规范”就是错误,,应该是通过计算才是。其次,避雷网的保护范围,必须得按建筑物用途和设计图划分及定位为几类防雷。以此(特别是建筑物用途)按防雷类别进行设计(要防雷中心审图),才能施工。
回复
踏雪
2011年06月25日 23:56:21
3楼
避雷网的保护原理同避雷针的保护原理
确定建筑物的防雷类别,通过滚球半径,可计算出建筑物不同部位上避雷网的保护范围

最简单的避雷网是利用钢筋混凝土结构中的钢筋网构成的。所以又叫暗装避雷网。
注意事项:
1、利用混凝土中的钢筋作为暗装避雷装置时,首先必须做到内部钢筋可靠的“电气”连接。
2、各层梁和柱、墙及楼板要真正的做到绑扎或搭接,每隔20米左右的间距焊接一点,如果一座建筑物只有很少的几条作为主引线的柱子,其内部钢筋应该由上到下焊接两根主筋,并由基础引出不少于两根接地系统,其中性点统一接到避雷接地装置上。
3、电气线最好穿金属管或采用金属屏蔽的电缆,以便达到屏蔽作用,也可以采用高绝缘强度的绝缘套管套上,防止雷电反击。
4、暗装避雷网是把上层屋顶作为接闪器。根据一般的建筑结构,钢筋距面层只有6~7cm,面层愈薄,雷击点的洞愈小。但有些建筑的防水层和隔热层较厚,当钢筋距面层厚度较大时,最好另装辅助避雷网或者明暗结合。
5、辅助避雷网可用直径为6mm或以上的镀锌圆钢,网格大小可根据防雷类别避雷网网格尺寸来确定。
6、建筑物顶上的突出物,如金属旗杆、透气管、钢爬梯、金属烟囱、金属天沟等,都必须与避雷网焊接成一体作为接闪装置。其他如女儿墙、天窗及建筑花饰等突出于屋顶上部的结构物,则可在表面层暗装或明装避雷线。
7、在非混凝土结构的建筑物上,采用明装避雷网。做法是首先在屋脊、屋檐等到顶的突出边缘部分装设避雷带主网,再在主网上加搭辅助网。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-25 23:59 编辑 ]
回复
jlkinglor
2017年05月31日 17:02:21
4楼
踏雪 发表于 2011-6-25 23:56 避雷网的保护原理同避雷针的保护原理确定建筑物的防雷类别,通过滚球半径,可计算出建筑物不同部位上避雷 …那折线法中的避雷网的保护范围也跟避雷针计算方法类同吗
回复

相关推荐