给水与排水管道相关事宜
hua6605
hua6605 Lv.3
2011年06月15日 21:47:38
只看楼主

在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??

在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
免费打赏
心若冰清
2011年06月16日 09:16:33
2楼
给水管道结露回影响环境和装饰物品的损坏....

给水管应做防结露保冷层.....
回复
lj971
2011年06月16日 11:53:08
3楼
给排水管道穿墙均要加套管
回复
chsh409
2011年06月16日 16:18:10
4楼
我这个项目给水管加了一个橡塑保温管!
回复
huangzhimin
2011年06月16日 16:35:14
5楼
可按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.5.22 条规定:给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:
1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;
2 穿越屋面处;
注:有可靠的防水措施时,可不设套管。
3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。
回复
hunterhgh
2011年06月17日 11:01:07
6楼
给水管中一直充满水,必须加套管;排水管是间断性排水,不是一直有水的,不用设
回复
wode0418
2011年06月17日 18:34:43
7楼
给水管是压力管,有些震动,而且给水没有伸缩节,虽然说给水管温差不是很大,热胀冷缩的用套管代替就好,排水最好也加上,为了方便维修。我说的不知道对不对,望高人指教。
回复
ailingqishi
2011年06月18日 08:16:36
8楼
应该是防止结露问题吧,感觉加套管保护也是一方面原因,不知道我说的对不对啊,希望高手指点下!
回复
gechongyi
2011年06月18日 13:45:28
9楼
可按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.5.22 条规定做
回复
engsimon
2011年06月20日 21:02:24
10楼
给排水穿墙都必须安装套管。主要是避免共震和增加管道奈腐蚀性。
回复
yzk0308
2011年06月22日 21:29:11
11楼
两者都就当加吧!
回复

相关推荐

APP内打开