求助!关于小型制冷设备连接管的问题!
dengyong73
dengyong73 Lv.2
2011年06月15日 17:30:39
来自于制冷技术
只看楼主

如题!小型分体制冷设备(1P-3P),内外机连接管较长18--20米,怎样才能保证制冷量和压缩机不出问题。

如题!小型分体制冷设备(1P-3P),内外机连接管较长18--20米,怎样才能保证制冷量和压缩机不出问题。
wybbyw
2011年06月15日 19:20:42
2楼
加大连接管道的通径
回复
fengxiang1025
2011年06月16日 09:02:33
3楼
注意以下几个问题:室内机要高于室外机。适当增加制冷剂的充注量。保温做法要严格,毛细管适当剪短,防止过热度高。
回复
linzc007
2011年06月16日 13:14:59
4楼



为什么要内机高于外机?
回复
fengxiang1025
2011年06月17日 16:45:31
5楼
有利于压缩机回油。
回复
fuxuefei444126
2011年06月17日 21:04:25
6楼
回复

相关推荐