1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?
2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?
3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
2楼
1.选择断路器还要躲过启动电流,断路器的过载保护就没法实现了,所以要加热继电器,进行过载保护。
2.断路器得考虑上下级配合,断路器是主要进行短路保护,但是也不能太大,看看断路器的三段保护曲线,也得有个合理性。
3.不能选的大太多。
都是个人理解,有不当之处,请大家指出。
回复
3楼
断路器是主要进行短路保护,一般情况下是和热继电器配合使用的。
回复
4楼
不能太大是多大?
回复
5楼
3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
你这个问题本来就是个有问题的题。
如果断路器额定电流大于实际电流很多时,本身就不能起到过载保护,仅能起到短路保护了。
回复
6楼
有些路段就不需要过载保护。断路器只搞短路保护就行,把热磁脱扣器去掉。否则重复设置了
个人意见
回复
7楼
1.相对于电动机,断路器的过载保护显得并不突出。但短路保护热继电器是无法做到的,所以断路器必须要有
3.对于一般的照明插座回路,如果电流远小于断路器额定电流,断路器自然就不会保护,因为也无此必要
回复
8楼
. 1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?
答:断路器过载保护指短路保护和热继电器过载保护故障时的热保护,起到双保险的作用。
2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?
答:断路器选型额定电流是电机额定电流1.1倍,过大起不到保护作用。
3、对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
答:断路器额定电流大于实际电流很多时,就不能起到过载保护作用,仅能起到短路保护作用,一般的照明负荷应严格按规范数量去布置,合理设置断路器。
回复
9楼
一楼说的很清楚了~
回复
10楼
8楼回复很详尽,但按经验来,热继电器还是选1。3倍安全些,否则会经常跳接触器。塑壳断路器选1。5倍
回复
11楼
1楼+7楼的解释就是正确答案了