2楼
两条240平方铜芯电缆如何对接?规范有要求吗?谢谢高手们的指点指点!
回复
3楼
这个看是室外还是室内,在室内也要看是地下还是空中
总之方法有N种
室外或地下通常是用热或冷缩头
室内一般采用普通的对接管另绝缘保护既可.
回复
4楼
这个看是室外还是室内,在室内也要看是地下还是空中
总之方法有N种
室外或地下通常是用热或冷缩头
室内一般采用普通的对接管另绝缘保护既可.
回复
5楼
不管他哪里做中间电缆头没错(两头对接)
回复
6楼
建议用铜管做中间头,主要是接触要好,绝缘要有保证,便于维护。
回复
7楼
有专用的电缆中间头呀!(铜管、内、外绝缘)
回复
8楼
学习一下!!!!!!
回复
9楼
电缆对接也是问题?电工没做过电缆中间头?
回复
10楼
一般我们都做电缆中间头,在室外的话要注意做好防水,如果四芯电缆,岗钢凯兼做接地的,要做好连接,用锡焊将同编织带焊劳,做好之后摇摇绝缘电阻,和接地电阻。
回复
11楼
CB/T3577-1994 CB/T 3577-1994 船舶电缆修理技术中有详细描述,也可以按照如下标准处理:
1、剥去电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。
2、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、1mm裸铜线及绝缘带。
3、用裸铜线均匀扎紧电缆线芯,用电烙铁加热、渗锡,要求渗透、渗匀。用锉刀修理平整焊接部分(不允许有毛刺和尖梭),并再次用酒精擦干净待包扎部分,两杆。
4、先用自粘性丁基胶带半迭包三层,并逐步向线芯的外部延伸。包扎时必须把胶带拉伸200%,外层再用聚氯乙烯粘带半迭包三层,也逐步往外延伸,保证包扎部分不短于200mm。
5、制作三芯电缆接头时应将三个接头位置错开一定距离。
回复