请教各位大侠,微型断路器分B型、C型和D型脱扣曲线,可是为何塑壳断路器就不再分各种类型的脱扣曲线了呢?那么对于塑壳断路器所带电机类负载,允许的启动电流是额定电流的几倍呢?本人菜鸟,希望各位指教
请教各位大侠,微型断路器分B型、C型和D型脱扣曲线,可是为何塑壳断路器就不再分各种类型的脱扣曲线了呢?那么对于塑壳断路器所带电机类负载,允许的启动电流是额定电流的几倍呢?本人菜鸟,希望各位指教
2楼
塑壳的速断保护一般10-14,要设置为电动机启动电流的2.0到2.5倍,所以一般可以不会误动作
回复
3楼
顶贴学习期待高人解答
回复
4楼
塑壳断路器也是有曲线之分的,只是它的曲线和微断的不一样,我们在选择塑壳断路器的时候其脱扣范围分为L、S、I、G四个脱扣范围。其中L为过载保护(过载长延时),I为短路保护(短路瞬时),S为短路延时保护(短路短延时)、G漏电保护(接地故障保护)。其配电保护热门限为0.7In-1In。磁门限为5-10In。针对电动机保护来说热门限为0.4-1In,磁门限为10-13In。
这和微型断路器针对电动机回路保护的10-14In是吻合的。只是针对的电动机负载不同而已。对于短路瞬时产生的分断电流不同而不同。
回复
5楼
谁说塑壳不分脱扣曲线,不是有照明型和电动机保护型吗?
回复