这个凉亭设计的柱子太多,有16根(每四根一个角,其实一个大柱就能代替了)。想放到屋面梁上梁的宽度有限采取两个方法:1.将屋面梁改成扁梁,宽度大概1米。导致梁端有三分之二没法锚固到框架柱上(框架柱350宽),而且凉亭小柱子传给屋面梁的荷载又是偏心的,这样屋面梁必然产生扭转。为了避免这种情况,我采用第二个方法。2、将屋面梁改成井字梁,即使有某些凉亭小柱无法立在梁上,依靠梁上部翼缘也能将上部荷载导到梁上,毕竟只是一个凉亭,荷载又不大。此外把板加厚到120,小柱子钢筋遇到板时弯折锚进板里。第二个方法的问题是建模时PKPM要求我把柱子立在梁上,不然以悬空柱处理。我能把这些柱不按实际情况放到梁上进行模拟呢。这些柱子间距500mm
采取两个方法:
1.将屋面梁改成扁梁,宽度大概1米。