这个凉亭设计的柱子太多,有16根(每四根一个角,其实一个大柱就能代替了)。想放到屋面梁上梁的宽度有限采取两个方法:1.将屋面梁改成扁梁,宽度大概1米。导致梁端有三分之二没法锚固到框架柱上(框架柱350宽),而且凉亭小柱子传给屋面梁的荷载又是偏心的,这样屋面梁必然产生扭转。为了避免这种情况,我采用第二个方法。2、将屋面梁改成井字梁,即使有某些凉亭小柱无法立在梁上,依靠梁上部翼缘也能将上部荷载导到梁上,毕竟只是一个凉亭,荷载又不大。此外把板加厚到120,小柱子钢筋遇到板时弯折锚进板里。第二个方法的问题是建模时PKPM要求我把柱子立在梁上,不然以悬空柱处理。我能把这些柱不按实际情况放到梁上进行模拟呢。这些柱子间距500mm
这个凉亭设计的柱子太多,有16根(每四根一个角,其实一个大柱就能代替了)。想放到屋面梁上梁的宽度有限
采取两个方法:
1.将屋面梁改成扁梁,宽度大概1米。布置适当数量梁上柱,其余采用构造柱或预置柱
回复
3楼
不是很懂,但还是希望能学习学习,能把图发一下不?
回复
4楼
PKPM 建模没必要把16根柱子都建进去吧,把凉亭何在按照手算为恒载与活载施加到屋面梁即可,误差应该不大。及时要建,就模拟成四根柱子的凉亭计算
回复
5楼
可以考虑将部分柱生在主梁或次梁上,至于不能立于梁上的柱,建模时可以采用刚性杆挑柱,把荷载传到主梁或者次梁上。
回复
6楼
进来看回帖,学习学习
回复
7楼
这个把梁局部加宽就行了吧,而且你也不必全部都做成结构柱!
回复
8楼
我觉得上面的凉亭不建模也没关系吧,把它折算成荷载加上去就行了。
再单独计算上面的凉亭,不过楼层较高或者设防烈度较高的话要考虑地震放大系数!
回复
9楼
可以直接按设备基础的模式采纳,屋顶的屋面做法和凉亭的的地面刚好搞得错落有致
回复
10楼
没必要把柱子建进去吧 把点荷载倒上去就可以了
回复
11楼
把图发过来,或许设计的思路一开始就是错的。屋面上做钢结构凉亭本身就没有多大的技术要求。我觉得你倒是没有分清主梁、次梁跟柱子三者之间的关系。通常采用的方法是主梁与柱子连接,次梁与主梁连接。从理论上来讲,不论是设计还是施工都不会存在技术问题。
回复