局部等电位的疑惑
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2006年05月14日 10:51:06
来自于防雷减灾
只看楼主

1,TN-S系统,卫生间局部等电位由LEB端子板,建筑物钢筋网,金属管道、浴盆等与LEB的连接组成,那么局部等电位是否还要与建筑物总等电位(或是建筑物防雷)相连接,如何连接?2,建筑物钢筋网的网格间距是多少?必须采用跨接还是边缘跨接中间点焊就可以?

1,TN-S系统,卫生间局部等电位由LEB端子板,建筑物钢筋网,金属管道、浴盆等与LEB的连接组成,那么局部等电位是否还要与建筑物总等电位(或是建筑物防雷)相连接,如何连接?
2,建筑物钢筋网的网格间距是多少?必须采用跨接还是边缘跨接中间点焊就可以?
免费打赏
加肥猫
2006年05月15日 17:56:56
2楼
1,采用柱内主钢筋作为引下线
2.选用截面不小于16的两根,牢固绑接或焊接,并经过电气检测,才可作为引下线
回复
heizi0927
2006年05月17日 17:08:28
3楼
谢谢,继续请教
1,柱内主钢筋同局部等电位的连接位置是否有要求,就是说必须直接连接到LEB还是可以和地面钢筋网格焊接在一起,因为钢筋网格还要通过25*4扁钢和LEB相连接的。
提这个问题是因为有人认为局部等电位顾名思义只是局部的,不需要同整个建筑物的防雷相连,并且如果连接的话,反而增加了电位上升的可能性。所以只需要在保证伸臂范围内金属物体同一电位就可以,至于该电位是否需要通过引下线释放则不予考虑。
2,地面钢筋网格的焊接是在面筋上做的,而通常好象没有用16这么粗的面筋。上面说可以用绑扎,我想问一下国内或者国际上面那里能找得到规定?我问设计院的,他说国内对这个并没有要求,IEC里面有要求是600mm*600mm
回复
lldmm
2006年05月18日 09:28:34
4楼
楼主可以看看一下的帖子:http://co.163.com/forum/content/221_289457_2.htm
http://co.163.com/forum/content/221_291047_1.htm
http://co.163.com/forum/content/221_318309_1.htm
有帮助,有些问题是大家一直讨论也没有决定性结论的。
楼主也可以在论坛里搜索一下,我找的也不是很好。
回复
lldmm
2006年05月18日 10:04:24
5楼
这个帖子:http://co.163.com/forum/content/221_323952_1.htm
回复
heizi0927
2006年05月18日 11:32:42
6楼
谢谢版主指路,在这里也看到了不少关于这个话题的帖子,可是一些问题还是比较模糊。等电位安装图集上面有许多细节还是没有清楚的解释。
作为施工方,我会碰到监理,甲方等不同的意见,虽然我认为自己的看法没错,但却那不出权威的东西让他们改变想法,比较苦恼
回复
lldmm
2006年05月18日 15:46:38
7楼
给楼主出个注意:向设计看齐,应该没有错吧。监理、甲方的意见应该是建立在设计的基础之上的。
回复
heizi0927
2006年05月22日 08:46:47
8楼
问题就在于钱上啊,我们是施工方,连得越多,钱花得越多。
当初报价的时候按常规并没有考虑这部分焊接的材料和人工,可是现在总承包(土建)和监理都在叫嚷着必须做,叫他们拿依据又拿不出,只说是国内普遍做法,做了肯定不会错的。这不是废话嘛,真是的,浪费也是一种犯罪啊!!!又不敢硬顶,郁闷………………
回复