选用主机制冷量时一般都是按照末端总负荷的80%来确定,这个说法是一定的吗?有没有选主机时负荷就是按末端总负荷的100%来确定的?如果有,是什么情况会这样考虑?另外,上面说的80%是针对所有的主机都适用吗?请高手指点!
选用主机制冷量时一般都是按照末端总负荷的80%来确定,这个说法是一定的吗?有没有选主机时负荷就是按末端总负荷的100%来确定的?如果有,是什么情况会这样考虑?
另外,上面说的80%是针对所有的主机都适用吗?
请高手指点!
2楼
机组的容量选取,按建筑物的最大冷负荷及平均冷负荷乘以冷负荷损耗系数1.05-1.10选取。
回复
3楼
0.8其实是一个同期使用系数,因为建筑的所有空调不可能在同一时期打开
对于办公楼来说,像VRV的,一般会配成100%的,因为办公楼上班的时候常常是同时打开的
回复
4楼
急需积分。。。。。。。。。
回复
5楼
0.8是同期使用系数,适合宾馆等,空调不同时开,但办公楼等,要按100%来选室外机的,而且要加点冷损耗
回复
6楼
急需积分。。。。。。。。。
回复
7楼
负荷理论上是要匹配的,我原来也是理解错了,这个1.2倍是,因为同时使用系数而来的!
回复
8楼
顶持一下吧,我也没积分……………………………………
回复
9楼
这个主要也是看在什么养的条件下使用,一般情况都不会取满100%,相对来说比较浪费。
回复
10楼
要看同时使用率吧是否达到100%
回复
11楼
急需积分,挺一下
回复