接地\零线这样合适吗?
薇鹰
薇鹰 Lv.6
2006年05月14日 10:13:57
只看楼主

我们这里上个项目,施工选场放置一台变压器,从配电室高压开关柜上引电至变压器,变压器的零相和接地线相连,中性点和高压电缆头上引出的两根铜编织袋相连,而配电室内高压电缆头的两根铜编织袋和开关柜内零母排相连,请问这样做合适吗?

我们这里上个项目,施工选场放置一台变压器,从配电室高压开关柜上引电至变压器,变压器的零相和接地线相连,中性点和高压电缆头上引出的两根铜编织袋相连,而配电室内高压电缆头的两根铜编织袋和开关柜内零母排相连,请问这样做合适吗?
免费打赏
tcchezhong
2006年05月14日 12:28:44
2楼
而配电室内高压电缆头的两根铜编织袋和开关柜内零母排相连。
就是说,利用高压电缆头的两根铜编织袋做零母线了。显然,不合适,有故障隐患。
回复
yxl770
2006年05月14日 13:20:23
3楼

单独放引出来比较好!我也没见过楼主说的那样做的,一般都是另放的!
回复
eqsczhq
2006年05月14日 14:03:34
4楼
这样做可以,但一定要在变压器周围作一良好的接地体,不管是临时还是永久工作,接地体一定要做的。
回复
wjs5i1
2006年05月14日 14:06:26
5楼
这样做可以,但一定要在变压器周围作一良好的接地体
回复
www77659
2006年05月14日 14:15:48
6楼
不行
回复
薇鹰
2006年05月19日 11:17:34
7楼
临时还是配电室外我打了一组接地,没问题.

其实就是零线地线共用.
回复
peipei2004913
2006年05月19日 11:49:01
8楼
变压器应该是中性点直接接地系统吧。我觉得应该是可以,但零线必须可靠接地。