我们这里上个项目,施工选场放置一台变压器,从配电室高压开关柜上引电至变压器,变压器的零相和接地线相连,中性点和高压电缆头上引出的两根铜编织袋相连,而配电室内高压电缆头的两根铜编织袋和开关柜内零母排相连,请问这样做合适吗?
我们这里上个项目,施工选场放置一台变压器,从配电室高压开关柜上引电至变压器,变压器的零相和接地线相连,中性点和高压电缆头上引出的两根铜编织袋相连,而配电室内高压电缆头的两根铜编织袋和开关柜内零母排相连,请问这样做合适吗?
2楼
而配电室内高压电缆头的两根铜编织袋和开关柜内零母排相连。
就是说,利用高压电缆头的两根铜编织袋做零母线了。显然,不合适,有故障隐患。
回复
3楼
单独放引出来比较好!我也没见过楼主说的那样做的,一般都是另放的!
回复
4楼
这样做可以,但一定要在变压器周围作一良好的接地体,不管是临时还是永久工作,接地体一定要做的。
回复
5楼
这样做可以,但一定要在变压器周围作一良好的接地体
回复
6楼
不行
回复
7楼
临时还是配电室外我打了一组接地,没问题.
其实就是零线地线共用.
回复
8楼
变压器应该是中性点直接接地系统吧。我觉得应该是可以,但零线必须可靠接地。
回复