求教!25米高的酸罐体,如何做防雷接地
ccdq_001
ccdq_001 Lv.4
2011年06月14日 16:06:11
来自于防雷减灾
只看楼主

25米高的酸罐体,如何做防雷接地?利用罐顶平台的金属栏杆做接闪器就可以了吗?引下线能不能利用罐体?或者有什么其他比较保险的办法?毕竟罐体被雷电击穿就麻烦了

25米高的酸罐体,如何做防雷接地?利用罐顶平台的金属栏杆做接闪器就可以了吗?引下线能不能利用罐体?或者有什么其他比较保险的办法?毕竟罐体被雷电击穿就麻烦了
免费打赏
混在电气
2011年06月16日 13:43:50
2楼
罐体钢板厚度如果满足要求,利用罐体接地就应该可以了。
回复
whatr
2011年06月16日 14:30:15
3楼
所以规范对罐体壁厚有要求,楼主再查规范吧。
4mm好像是
回复
淮岸听风
2011年06月16日 17:01:02
4楼
罐壁厚不小于4mm,可作为接闪器。用栏杆作接闪器时,要用圆钢不小于16mm,钢管不小于25mm
回复
monsieur.zhang
2011年06月16日 20:58:19
5楼
先问问是什么材质的罐吧。玻璃钢不导电的不能用本体做接闪器,要用针带结合的方法保护
回复
odot_sh
2011年06月17日 11:41:10
6楼
学习了,
回复
jlkinglor
2011年06月17日 11:55:41
7楼
可以直接在罐体上焊接2条引下线就行了,利用灌顶栏杆做接闪器的话
回复
dandytian
2011年06月17日 14:26:38
8楼
在去确定雷电流会对容器内的液体有什么危险作用时,最好单独敷设防雷接地线
回复
wang532498558
2011年06月17日 21:04:06
9楼
利用罐顶平台的金属栏杆做接闪器就可以了,引下线能利用罐体
回复
hlhlhlhlhlhl
2011年06月18日 05:33:10
10楼
首先确定罐体的材料,如果罐体是金属的且壁厚大于或等于5mm的,可以利用罐体做为接闪器,但必须做防静电接地。
回复
thomasbacco
2011年06月18日 11:25:56
11楼
保险的做法是如果壁厚4mm以上,利用罐顶栏杆做接闪器,罐体做引下线,关键是接地极电阻必须在4欧姆以下,基础钢筋焊通,引上线要直径16以上钢筋,如测试接地电阻仍然未达要求,需做人工接地体
回复

相关推荐